第2个回答 2020-11-27
1.每周进行一次卫生清扫,保持变送器及其附件的清洁;
2.每周检查一次取压管路及阀门接头处有无渗漏现象,如有渗漏现象应尽快处理;
3.每月检查变送器零部件完整无缺,无严重锈蚀、损坏;铭牌、标识清晰无误;紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固;
4.每月检查一次现场测量线路,包括输入、输出回路是否完好,线路有无断开、短路情况,绝缘是否可靠等;
5.每月检查仪表零点和显示值的准确性,变送器零点和显示值准确、真实;
6.按变送器校准周期定期进行校准;
7.对变送器定期进行排污、排凝或放空;
8.长期停用变送器时,应关闭一次门;
9.对取源管线或测量元件有隔离液的变送器定期灌隔离液;
10.对易堵介质的导压管定期进行吹扫;本回答被网友采纳