光伏电站的发电量提高空间有多大

如题所述

光伏电站的发电量提升空间要看电站本身的质量和该地区的光照情况和天气、季节、空气质量如何来综合判断。

电站本身的质量:电站如果质量优越,那么电站的正常运行天数多,光伏电站的发电量自然比较多;

天气:天气好的情况下,光伏电站的发电量比较高一些;

季节:一般而言,光伏电站的发电量秋季和夏季、春季高一些,冬季阳光少,发电量也就少一些。

空气质量:北方容易出现雾霾天气,灰尘雾霾会使得光伏板上落一层灰尘,降低光伏电站的发电量,所以要及时清理光伏电站包面的灰尘。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-04
通过集中监控系统对光伏电站进行远程监控(监管),或者通过电站运行管理系统对电站进行管控,核心在于如何提高电站的运行水平,解决电站运维面临的三大主要问题:
1)设备数量多并大幅增加、占地面积大,巡检费时费力; 2)光伏电站的运维人员少、新人多、人员稳定性不够;
3)运行周期长达20多年,保持长期稳定的收益难度相对较高(譬如电池组
件逐年衰减)。
通过系统如何解决问题呢?主要包括以下四个方面:
1)通过对运行设备的实时监控及时发现故障,并监督故障的处理; 2)通过对运行数据的分析,找出电站存在的各种问题和影响发电量的原因
并予以解决,提升电站的发电量;
3)通过规范化、信息化的运维手段帮助电站运维人员快速积累业务知识,
提高工作效率;
4)通过对不同设备的性能比较,为后续新建电站设备选型、设计优化、项
目投资提供依据。
其中,第二点对已并网运行的光伏电站最为关键,收益最大,但实现难度也最大。
以下为青海某电站近期一周的运行数据分析,通过分析结果可发现导致光伏电站发电量低的主要原因是组串电流异常。通过解决电站组串电流偏低、过低及
3/21页

为零的问题,即可显著提高6~8%的发电量,然而找到这些问题还需依赖于专业的系统与分析。
2 电站运行情况
2.1 基本情况
该电站所处地区太阳能资源较为丰富,为I类资源区,电站运行已超过两年时间,上网电价为1.15元/kWh。
该电站总装机容量为50MWp,由25个2MW方阵组成,每个方阵配置1个逆变器室,每个逆变器室安装4台额定容量均为500kW的逆变器。电站选用阳光SG500KTL、许继GBL200-500/270-HE和艾默生SSL500三种型号的逆变器,其中阳光逆变器与许继逆变器均为30台,艾默生逆变器共40台。
整个电站电池组件均采用固定式安装,电池板朝向正南,安装倾角均为37°,电池组件选用碧辟佳阳280Wp和英利240Wp两种型号,其中碧辟佳阳280Wp多晶硅组件数量为71680块,英利240Wp多晶硅组件数量为125280块。本回答被提问者采纳