99问答网
所有问题
幕墙结构密封胶宽度不宜大于厚度,也不宜大于厚度的2倍什么意思?
我觉的既然不宜大于厚度了,还要再补充一点不宜大于厚度的2倍不是费话吗?(详见一级建造师考试实务关于幕墙施工技术结构胶部分)
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-23
没分也来做点小贡献:是
建造师
教材有误,正确解释条文应该是:硅酮结构密封胶的粘结宽度不应小于7MM,厚度不应小于6MM,粘结宽度宜大于厚度,但不宜大于厚度的2倍。隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶的粘结厚度不应大于12MM。——引自
《玻璃幕墙工程技术规范》
JGJ102-2003-5.6.1条文规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXjzz7zXW.html
相似回答
...一般应控制在4.5mm以内。
密封胶的
施工
宽度不宜
小于
厚度的
()
倍
...
答:
【答案】:B 玻璃幕墙密封胶的施工厚度应大于3.5mm,一般应控制在4.5mm以内。
密封胶的施工宽度不宜小于厚度的2倍
。
关于半隐框、隐框玻璃
幕墙
面板采用硅酮耐候
密封胶
嵌缝的说法,正确的...
答:
密封胶
的施工厚度应大于3.5mm, —般控制在4.5mm以内。太薄对保证密封质 量不利;太厚也容易被拉断或破坏,失去密封和防渗漏作用。密封胶的施工
宽度不宜
小于
厚度的2倍
。
铝合金玻璃
幕墙
打胶标准
答:
5.6.1 硅酮
结构密封胶
的粘接宽度应符合本规范第5.6.3或5.6.4条的规定,且不应小于7mm;其粘接厚度应符合本规范第5.6.5条的规定,且不应小于6mm。硅酮结构密封胶的粘接
宽度宜大于厚度,
但
不宜大于厚度的2倍
。隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶的粘接厚度不应大于12mm。5.6.2 硅酮结构密封胶应...
如何设计计算硅酮
结构密封胶
答:
①宽度 :大于等于7mm,小于等于24mm;②厚度:大于等于6mm, 小于等于12mm
③厚度≤宽度≤ 2倍厚度(单组分)(双组分不建议超过2.5倍)
。硅酮结构密封胶宽度设计技算 1.1硅酮结构胶的粘接宽度Cs应按照《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003规定:非抗震设计时,可取第1、3款计算的较大值;抗震设计时,...
如何使用建筑
幕墙
硅酮
密封胶
注胶事宜
答:
一、硅酮建筑
密封胶
不应在夜晚、雨天打胶,打胶温度应符合设计要求和产品要求,打胶前应使打胶面清洁、干燥。二、构件式玻璃幕墙中硅酮建筑密封胶的施工应符合下列要求:1、硅酮建筑密封胶的施工厚度应大于3 5mm,施工
宽度不宜
小于施工
厚度的2倍,
较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。2、硅酮建筑...
规范中玻璃
幕墙,
金属
幕墙胶
缝
答:
(我记得是厚度3.5~4.5宽度是最小7
,宽度大于厚度的2倍
)你说的是
密封胶
不是结构胶。做了几年的
幕墙,
我大概总结下胶缝的宽度:A:玻璃幕墙(非全玻幕墙)以及铝板幕墙 ,宽度15或者16mm,太大则不易打胶,太小则不易打钉。B:石材幕墙,常做的8mm以及10mm。C:关于
结构胶,
一定要通过软件...
玻璃
幕墙的厚度
一般是多少?
答:
一般中空玻璃选用的都在6~10mm,中空层
厚度不宜大于
12mm,试验证明中空层大于12mm之后保温性能会下降,所以一般中空玻璃的厚度都是在24~32mm左右,不会有太大的出入。但是所谓的
幕墙厚度
就会算上后面铝材的距离,一般
幕墙的
安装距离会控制在200~250mm左右,也就是说从玻璃面到结构面会有200~250mm的距离...
幕墙
缝隙打胶施工,深度
大于宽度
会怎样
答:
嵌缝胶的深度(厚度)应小于缝
宽度,
因为当板材发生相对位移时,胶被拉伸,胶缝越厚,边缘的拉伸变形越大,越容易开裂。按设计图纸,有泡沫棒填充接缝时,须保证注
胶厚度
和防止三面胶接(一般措施:在耐候硅酮
密封胶
施工前,用无粘结胶带铺于缝隙的底部,将缝底与胶分开)。为避免密封胶污染玻璃或铝板,...
石材
幕墙
石材
厚度
控制要求
答:
法规规定石材厚度必须大於等於25mm,25mm白麻若其施工面积超过2000M2或高度超过20M 均必须严格控制最小厚度不低於25mm
大家正在搜
铝单板幕墙结构密封胶
幕墙密封胶什么牌子好
幕墙密封胶打胶温度
玻璃幕墙用什么胶密封
幕墙密封胶打胶施工条件
幕墙密封胶
铝板幕墙密封胶
幕墙玻璃接缝用密封胶
幕墙环氧树脂胶密封
相关问题
幕墙施工中密封胶厚度是多少
铝合金玻璃幕墙打胶标准
铝合金玻璃幕墙打胶标准
怎样计算硅酮耐候密封胶的接缝的宽度厚度
涂了幕墙黑色密封胶很多天都不干怎办
如何使用建筑幕墙硅酮密封胶注胶事宜
哪位清楚石材幕墙厚度一般是多少
石材幕墙用的硅酮密封胶,现场要做污染性检测吗?