hart温度模块在电流4ma时,连接不上是什么原因

如题所述

1,HART手操器和HART温度变送器通信时用的是电压信号,不是4-20mA的电流。故HART协议要求4-20mA环路电阻至少有250欧姆,以将电流信号转换为一定幅度的电压信号。
2,如果你在现场调试 HART温度变送器时,PLC或DCS等模块内部一般有采样电阻。如电阻阻值不够的情况下就要再串一个电阻进去。
3,如果是直接接入数显仪表,或ZYW330R无纸记录仪,那必须用24v电源调试 HART温度变送器时,要串个250欧电阻进去,否则无法和HART375BF手操器进行通信。
4,检查你的温度变送器是否支持HART协议。
5,HART手操器是否损坏。追答

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答