99问答网
所有问题
塔吊绝缘子固定电缆多少米一个有没有具体规范
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-02-26
规范没有具体要求。20米左右固定一个,因为顶升时还要解掉在绑。高度固定后可以适当增加。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXjOttzXzeejejjOvvX.html
相似回答
施工现场临时用电
电缆
线路规定有哪些
答:
7.3.6 钢索配线的吊架间距不宜大于12m。采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于35mm,瓷夹间距不应大于800mm
;采用瓷瓶固定导线时,导线间距不应小于100mm,瓷瓶间距不应大于1.5m;采用护套绝缘导线或电缆时,可直接敷设于钢索上。7.3.7 室内配线必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与绝...
请问施工现场临时用电
规范
是什么
答:
(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,
电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m
;(4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;(5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。5、施工现场用电设备的负荷线:(1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;(2)电缆的防护性能应...
最新施工现场临时用电安全技术
规范
有哪些?
答:
1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和
电线
、
电缆
等电气产品必须按照国家和省有关规定经国家“3C”认证和省建设工业产品登记备案。 2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器检测仪。
施工现场临时用电安全生产检查要点?
答:
2.进户线过墙应穿管保护,
距地面不得小于2.5米
,并应采取防雨措施。3.进户线的室外端应采用绝缘子固定。4.室内配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负荷确定,但铝线截面应不小于2.5M㎡,铜线截面应不小于1.5M㎡.5.潮湿场所或埋地非电缆配线穿管敷设,管口应密封,采用金属管敷设时,必须作保护接零。九、配电箱...
10 千伏线路施工
规范
答:
3.3.3 新装和轮换的
绝缘子
,必须经过电气试验合格后方可使用。 3.4 水泥电杆及水泥预制品 3.4.1 水泥电杆表面应平直光滑,内外壁均不应有露筋、跑浆、水泥脱落等观象,放置地面检查时杆身不得出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应迢过0.1毫米,裂纹长度不过1/3圆周长。 3.4.2 水泥叉梁、横担等长大予制构件应符合表3-1...
夜间施工对用电都有哪些规定?
答:
4.照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。5.照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上安装临时照明时,在竹木脚手架上应加
绝缘子
,在金属...
现场施工用电都有哪些要求?
答:
⒉
电缆
穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。 ⒊橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用
绝缘子固定
,严禁使用金属
裸线
作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。 ⒋在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置充分利用...
工程施工临时用电安全管理制度?
答:
架空线路应按标准架设,距地面一般不低于4米,过道路不低于6米。10、橡胶
电缆
应采用埋地穿保护管及沿墙或电杆等敷设,在沿墙或电杆敷设时用
绝缘子固定
,在金属构件上敷设时,应与金属构件之间做绝缘处理。11、电缆、
电线
严禁使用金属
裸线
绑扎固定。12、施工现场夜间必须有足够的安全照明。如果夜间施工同时...
电气线路的相关知识
答:
第3.1.7条 配电装置的长度大于6米时,其屏后应设两个通向本室或其它房间的出口,如两个出口间的距离超过15米时尚应增加出口。 由同一配电装置室供给一级负荷电时,母线分段处应有防火隔板或隔墙,供给一级负荷电的
电缆
不应通过同一电缆沟。 第3.1.8条 当裸导电部分用遮栏遮护时,遮栏与裸导电部分的净距应符合...
大家正在搜
塔吊电缆线固定规范
塔吊电缆固定卡子
塔吊电源电缆规范要求
塔吊电缆固定夹
固定塔吊电缆夹板
塔吊电缆固定图片
塔吊电缆卸荷规范要求
63塔吊电缆配多少平方的
塔吊瓷瓶固定电缆图片
相关问题
塔吊电缆的固定规范要求是什么?
塔吊电缆固定规范要求
塔吊主电缆如何固定,有相关要求吗
支持绝缘子固定螺丝长短有什么要求
针式绝缘子能够固定住绝缘电缆吗
塔吊作业对施工用电有哪些基本要求
建筑临时用电,电缆线需要横穿马路,有什么规范?
定额引下线,跳线及设备连引线三相一组是多少米