各位师傅,9000w的电炉220v电压用几大的空气开关和几平方的电线?怎样计算,谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-09
9000/220=41安
一平方可通过5~10安电流,所以用8平方铜线比较可靠。
追问
p=uI吗?
追答
是的,这个公式可以计算电流
追问
但无8平方线啊!
追答
用两根4平方的啊,用60安空气开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXjOtOOOOjOjOWzjBOX.html
其他回答
第1个回答 2015-07-09
通常你得使用三项电要是没有的话建议你用100安培的空开外加三乘六加2的电缆
第2个回答 推荐于2018-04-20
一平方线可过6A电流,9000W/220V=41A 41A/6=7平方线 用60A空气开关
本回答被网友采纳
第3个回答 2015-07-09
空开用100A,线用6平方铜芯线
相似回答
9000w的电炉220v电压用几大的空气开关和几平方的电线?怎样计算,谢谢
答:
功率除以电压=电流
。约等于41A,6平方的单芯线没有余量,建议用10平方的。空开用C60的吧。
...最近想开个小吃店,设备的功率是
9000W
。厂家说
可以使用220V
...
答:
一定要电220v供电,你就按一个千瓦4.5~5.5安电流算,建议按5安算吧
,冰箱,空调,电磁炉之类都非纯电阻性负载。20个千瓦就要100安。一般小食店内用电都会全开,特别是繁忙时段,都没有什么可以减的。开关理论上选电流的1.2倍,就是120安,单相开关真不知道有多大的开关。35平方线约105安,但用...
计算使用多少
安
的空气开关
答:
第一个房间,4500W的实际使用量,4500/
220v
=20.5A。为了保证安全用25-32A带漏电保护开关。第二个房间,300+300+300+2400+500=3800/
220V
=17.2A。使用20A的带漏电开关。厨房,实际使用中,只有厨房是负荷满功率最多的地方。使用32A的带漏电的开关。这样的三个开关不够,灯光要独立控制
,使用
一个独立...
我家用的是
220V的
电源,总功率在8000
W
多瓦请问进户时应该选择多大的空开...
答:
8000W/
220V
≈36A 总线选用6平方毫米铜芯国标线,配40A带漏电
空气开关
。1、2楼分2路单独走线,各用4平方毫米国标铜芯线,各加装40A空气开关。2P空调每个用16A空气开关即可,路数不要太多,一是成本增加,一是线路复杂不好维修。建议加装地线。
我要开小店,自己买的厨房用品有5个大功率电磁炉分别是
9000W
请问要...
答:
5个大功率电磁炉每个
9000W,
共计是45000W,必须使用三相四线制来供电,考虑亲的厨房用电环境恶劣同时还有照明与杂七杂八的用电器也要用电,建议使用16平方铜线或25平方铝线
,空气
总开关用大于160A的比较保险,三相四线电表5A,用100:5互感器。电磁炉的分开关不小于63A。导线不小于6mm²。亲虽说...
空开装多大
如何计算?
答:
例如:电器的是一个1000
W的电炉,电压
就是市电
220V,
电流是 公式:I=P/U I=1000/220=4.5A 根据这个电流值,选择额定电流5A(略大于计算电流为好),由于单相选单极的,选的型号是DZ47-5/1P的微型断路(也叫空开)
空气开关,
又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流...
220V用
多大的电流和
电压?
答:
电流就会越小
,电线
截面也越小,反之则相反。
220V
电流大概是多少:在计算电流时必须要知道电器的功率,其公式为电流(I)=功率(P)÷电压(U)。比如100W灯泡,其公式为I=P÷U=100÷220=0.45安。2100W的电磁炉,其公式为I=2100÷220≈9.5A。6000W的热水器,其公式为I=6000÷220≈27A。
空气开关
多大A的要
用多少平方的
线是怎么
计算
的,最好以图片说明
,谢谢
高 ...
答:
空气开关
多大A的要
用多少平方的
线是这么计算的:各个用电器的A数总和,乘以2至3倍,就是空气开关要用的A数。各个用电器的A数总和,除于6-9,就是要用的线材平方数。举例:1.空气开关的A数:家里的照明灯总共5A;空调三台总共9A;电磁炉1台9A;热水器7A。各用电器总A数=5+9+9+7=30A。空气...
怎么
计算
电器需要多大的空开
答:
家庭用电2420w,额定电流约10A,空气开关可以按照负载电流的1.5倍左右选择。如果是总开关建议选择20A
的空气开关
。计算方法就是:负载电流*1.5=空开(需要把单位换算成A)。空开作用:发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压...
大家正在搜
有一个额定电压为220v的电炉
有一220v1000w的电炉今
有一只220v1000w的电炉
一个220v800w的电炉
某电炉在额定电压220v
220v电炉漏电是怎么回事
220v20Ω电炉4小时耗多少电
甲乙两电炉额定电压都是220v
一个1kw220v的电炉正常工作
相关问题
9000w的电炉220v电压用几大的空气开关和几平方的电线?...
各位师傅9000w的电炉用多少平方的线和多大的空气开关,22...
9000瓦的电器,用多大的电线和空气开关合适
220伏电压怎么计算用用几平方电线
我要开小店,自己买的厨房用品有5个大功率电磁炉分别是9000...
8000W的电器 需要 多大的空气开关啊?
9千瓦用电设备应该配多少平方的电线
我家用的是220V的电源,总功率在8000W多瓦请问进户时应...