圆形日光灯管关了后还不停的闪,是开关中零线和火线接错了吗?有照片如图,请看看该怎么接,谢谢

上次厨房漏水短路,工人重接接了线和开关后,厨房的2个圆形日光灯管就出现关了后还不停的闪的情况,是闪那种很微弱的绿光,白天看不出来,晚上就很明显。是开关中零线和火线接错了吗?有照片如图,请看看正常该怎么接哈,没有试电笔,不知道里面哪根是火线哪根是零线,但估计是因为火线没过开关才会出现这种情况是吗?具体该怎么调整过来呢?谢谢
有2个开关盒A和B,图片见下
开关盒A:里面有2个开关,上面那个接厨房的一个圆形日光灯管,下面那个接阳台的一个普通白炽灯泡,但上面的开关关了后,圆形日光灯管还是会一直不停的闪绿色的微弱的光

开关盒B: 只有一个开关,接厨房的第2个圆形日光灯管,这个灯管关了后还是会有不停的微弱闪烁,但没有另一个圆形灯管那么明显
另外,我把开关盒A中的接口和线标了标识,方便回复具体应该怎么调整接线的方法,谢谢~~

上图中左边的是控制圆形日光灯管的开关,右边的是控制阳台一个普通灯泡的开关
补充一下,开关盒是工人重新换过重接过线的,但上面的图片是哪里接反了吗?另外,这种漏电会耗电或对灯管有损坏吗?

你说的这种情况肯定是开关轻微漏电或者零火线接反引起,但是接到开关的只有火线,所以这里怎么接都不会造成零线火线接反,现在你可以按以下两种方法解决以下:

    既然是漏水了,那么不知道是否开关盒也进水了,如果进水了那么开关里面有可能没有彻底干燥,所以造成开关存在轻微漏电,这种情况建议更换开关试试

    如果开关没进水或者更换过开关,那么就要检查与该支路相连的接线盒那工人是否动过,是不是那的线零线火线接反了

追问

是的,开关盒重新换过重接过线,但上面的图片是哪里接反了呢?另外,这种漏电会耗电或对灯管有损坏吗?

追答

这肯定没接反,这种漏电耗电量微乎其微,对灯管也没损坏

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-25
一般由于电线漏电,电容感应电造成。
可能由于漏水造成,可以龄期干燥(一起是接线柱附近,可拉闸擦拭干净)
可能有带点的火线同灯线并行,产生感应电压,可在灯的火线和地线(开关后面,灯内)并100K左右,1/4以上电阻解决。耗电很小毫瓦级。追问

漏水的问题已经修好了,所以不是这个问题,请看下是不是开关中线接的有问题?谢谢

追答

你把暗红线断开,如果还亮,就是线路有漏电,若不亮就是开关有漏电。
电子整流器就有这方面问题,有点漏电,就会亮。
若漏水前不亮,可能漏水到管道里了,或其他接线盒,请检查,晾干,可能带去导电的盐类物质。

追问

日常灯关了后,闪烁还是非常明显的,而且一直闪不会停,这种情况下是否会耗电很多?不管是电路漏电还是开关漏电

第2个回答  2013-11-25
起辉器坏了,更换即可。追问

不是起辉器坏了,可以正常打开,就是关了后不停闪烁,应该是开关接线有问题

相似回答