有关空调的问题

1:380v压缩机三线之间的电阻关系
2:三相交流接触器怎样接线,为什么要接电容,电容线怎样接,电容两端的电压是多少?
我的第二个问题应该是:三相交流接触器怎样接线,接触器上为什么要接电容,电容线怎样接,电容两端的电压是多少? 接触器上面有三根线下面有三根线,另外有两根线给接触器提供吸合电源,这两根线与一个1uf的电容相连,我不知道这两根线是两根火线还是一零一火,电容上面的两根线又是哪两根线?

1.三相之间的电阻大致相同,都是零点几欧姆
2.三相的压缩机不需要接电容,要是大压缩机你可以星三角启动。小压机就直接接接触器。

补充问题:你说的电容是外机风扇的电容,电压为220V。因为单相交流电不能形成旋转磁场,加一个电容串联在副线圈上,可以产生旋转磁场,使风机转起来
具体接法请参看http://zhidao.baidu.com/question/157240246.html?si=4
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-30
红的和蓝的接 720v
第2个回答  2010-08-30
你要看三相交流接触器的控制线圈电压是多少伏!220V的你应该会接!380V的只需给线圈供二个火线即可!接触器上接电容有可能是吸收峰值电压的!应该接在负荷侧!如果是你拆的,应该记得接法.如果不是电容应该是室外机的风扇电容!380v压缩机是不需要电容的!380v压缩机是有相序保护的!既380v压缩机始终正转的.若相序不对,(既压缩机不可能反转)!压缩机是不工作的!这时需任意对调二根火线!
第3个回答  2010-09-02
1:380V压缩机三线的电阻关系:三线的阻值都相等。
2:三相交流接触器接线:三根进线火线接到交流接触器的上端,下端出线接到压缩机;电机火线接到交流接触器的出端,零线跟电源零线接到一起,这样交流接触器一吸合,风机和压缩机就工作.给接触器提供吸合电源的是内机输出的220V的信号电压,零火线分别接到交流接触器进出线的两端(三相电底下的接线端子).电机线一般红色和橙色接电容,黑色接火线,白色接零线。电容两端的电压一般在300V-600V之间。
相似回答