问题一:中央空调里面单位制冷量怎么换算?? 单位冷量的计算很复杂,要考虑建筑结构、墙体厚度和导热系数、门窗面积、室内人数、各种设备、室内外温差等对热负荷的影响。所以,只好告诉你一个经验数据:
普通建筑,层高小于3m,日常工作场所100-120W/m^2;人员集中场所150-200W/m^2;象会议室等人员高度集中的场所一丹也不超过200W/m^2。你朋友的选择为116W/m^2,对于客厅来说,20人以下可用,人多了效果就不好了。

问题二:中央空调制冷量怎么计算 中央空调制冷应该和冰箱冷柜制冷的原理是一样的吧,冰箱冷柜的制冷量是由整个制冷系统所决定的,由所充入其中的制冷剂所决定的,一般压缩机的选定就决定了制冷量的多少。

问题三:中央空调冷量的计算方法 国家标准,
根据地区不同,每平方米冷量为180W,
实际在南方地区远远不够,你按这个设计,最后就坑爹了,夏天里面的人要热死了。
一般要配置到220-250W/鼎平米
还要考虑西晒、玻璃窗、顶层,以及保温效果等。

问题四:如何计算一个房间需要多少制冷量的空调? 空调选型,简单的办法,140W*房间平方米面积,例:20平方*140等于2800W.就要选最小1.2匹的空调.

问题五:中央空调水制冷量怎么计算 制冷量和功率的关系
功率*能效比=制冷量,功率是实际的用电功率,制冷量是需要乘以能效比的,根据能效比的不同空调可分为1-5级的耗能空调。比如一个柜机的输入功率为3850W,能效比为3.12,制冷量就为12012,铭牌显示制冷量为12000,基本相同。而匹这个单位是指输入功率的一匹大概有700多W。
制冷量是一个类似于功率的名词,如一个房间的需冷量可以按200W/m2来计算所需的制冷量,制冷装置能提供的制冷量由压缩机的种类及参数、制冷剂的种类及充注量、装置系统的结构、风道布置等因素有关,一般实验测得此数据。制冷功率一般是指制冷装置的耗电功率。

问题六:中央空调怎么算匹数啊,比如冷量是4Kw是多少匹 首先,你把制冷量的单位写错了,是“kW而不是Kw”。
其次,对于不同类型的中央空调,匹数的计算有所不同;比如对多联式中央空调机组来说,一般空调主机名义制冷量每2800W算作是1匹,而其它类型的中央空调大多是按照名义制冷量每2500W算作是1匹。

问题七:中央空调主机常常说多少冷顿制冷量??冷顿是怎么算的? 1冷吨=3.52千瓦。

问题八:求中央空调换热量计算公式,也就是名义制冷量是怎么算出来的, 制冷量=比热*流量*(进水温度-出水温度),名义制冷量就是额定制冷量,理论值,不是实际的制冷量。

问题九:谁知道家用中央空调的空调制冷量应该怎么计算? 5分 按GB/T7725附录A《制冷量和热泵制热量的试验和计算方法》
室内侧空气状态℃ 室外侧空气状态℃
干球温度湿球温度 干球温度湿球温度
额定制冷 27 19 3524

问题十:中央空调制冷量如何计算?求帮助! 名义制冷量的话,只需要根据冷冻水流量计算即可,393.21/0.172 = 2286 kW。
实际制冷量根据给出的参数无法计算。
相似回答