精密空调温度精度

如题所述

温度:±0.5℃,温度变化率<5℃/h;
湿度:±3%RH,湿度变化率<10%RH/h。
自动(automatic)调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警(类型:警报器)信号。温、湿度波动报警极限值可以人工进行设定。当温度(temperature)设定在+15℃~+30℃时,控制精度为:±0.5℃;温度变化率<5℃/小时,当相对湿度设定在40%~60%时,控制精度为±3%RH。
精密空调安装要求
计算机机房位置的选择(xuanze)
计算机机房位置的选择应考虑诸多因素,其中包括:计算机机房应尽量靠近计算机的用户(user);确保计算机机房的安全;将计算机机房设置在建筑物的中心区而不是周边区,空调机组与室外的风冷冷凝器,冷却塔或干式冷却器(cooler)应尽量靠近。一般计算机房应设在建筑物中不受室外温度及相对湿度影响的区域。如果选择的位置有一面外墙,玻璃窗的面积则应保持最小,并且应采用双层或三层玻璃。
设计计算机机房时,应考虑空调设备和计算机设备本身的尺寸以及必要的操作维修距离。还应考虑开门所占的空间、电梯容量以及能支持所有设备的地板结构,也要考虑计算机机房的配电及控制系统。
步规划时,要为计算机机房的发展以及空调系统的扩大留出足够面积。机房专用空调采用一体式机身结构设计,具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能,满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。 特征:节能一体式机房空调采用一体式机身结构设计,具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能,满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。计算机机房应有完善的隔热环境,并且必须具有密封的隔气层。如吊顶设施的质量不好时,则不能隔气,所以要注意将吊顶或吊顶静压室做成密封式。为了隔潮,还应将橡胶或塑料底漆刷在砖墙或地板下,门下不要留缝,也不要安装(installation)格栅。不密封的吊顶不能作为通风系统的一部分。
应尽量保持室外新风量流入减至最少,因为新风增加了空调系统的加热、制冷、加湿和除湿负荷(load)。由于计算机机房内工作(gōng zuò)人员很少,所以建议新风量应低于总循环(continue)风量的5%。
空调系统的安装
室内机组可安装在可调的活动地板上。在机组下面必须安装额外的支座,以保证承受机组最大荷载能力。或者机组使用一个单独的地板支架,这支架与活动地板结构无关,并于地板安装之前装置。

风冷式空调机组
风冷式空调机组同时带有一个单独的风冷冷凝器(类别:换热设备)。制冷剂管道必须要在场地联接,进行干燥过程,然后充装制冷剂。做好如下工作(gōng zuò),机组即可运行:
对室内机组供电;
对风冷冷凝器(类别:换热设备)供电;
接好凝结水及加湿器的泄水管;
接上加湿器水源。
风冷冷凝器的安装
风冷冷凝器应放置于最安全且易于维修的地方。应避免放在公共通道或积雪、积冰的地方。如果冷凝器必须放在建筑物内,则需使用离心式风机
为确保有足够的风量,建议将冷凝器安装在清洁空气区,远离可能阻塞盘管的尘埃及污物区。另外,冷凝器一定不要放置在蒸汽、热空气或烟气排出处附近。冷凝器与墙、障碍物或附近机组的距离要多于1m。

冷凝器应水平安装,以保证制冷(Refrigeration)剂有正常的流动及油的回流。冷凝器支脚有安装孔,可稳固地将冷凝器安装在钢支座或坚固底座上。为了使声音和振动的传播达到最小,钢支架就要横跨在承重墙上。对于在地面上安装的冷凝器,坚固底座有足够的支承力。

所有风冷式冷凝器都需要供电设备(shèbèi)。其电源(power supply)电压不必与室内机组的电压相同。这个单独的电源可为220/240V或380/415V,50Hz。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-21
温度:±0.5℃,温度变化率<5℃/h;

湿度:±3%RH,湿度变化率<10%RH/h。

自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警信号。温、湿度波动报警极限值可以人工进行设定。当温度设定在+15℃~+30℃时,控制精度为:±0.5℃;温度变化率<5℃/小时,当相对湿度设定在40%~60%时,控制精度为±3%RH。

精密空调安装要求

计算机机房位置的选择

计算机机房位置的选择应考虑诸多因素,其中包括:计算机机房应尽量靠近计算机的用户;确保计算机机房的安全;将计算机机房设置在建筑物的中心区而不是周边区,空调机组与室外的风冷冷凝器,冷却塔或干式冷却器应尽量靠近。为了隔潮,还应将橡胶或塑料底漆刷在砖墙或地板下,门下不要留缝,也不要安装格栅。不密封的吊顶不能作为通风系统的一部分。

应尽量保持室外新风量流入减至最少,因为新风增加了空调系统的加热、制冷、加湿和除湿负荷。由于计算机机房内工作人员很少,所以建议新风量应低于总循环风量的5%。
第2个回答  2020-11-21
精密空调的原理跟家用空调一样的,只不过精密空调大多是为了有特殊要求的房间。
温度一般在18-25℃,精密空调风量大,虽然有除湿功能,但是很有限。
机房精密空调分为直接膨胀式风冷式、水冷、冷冻水、自然冷却式、新风冷却式机组,造成制冷系统效率低下的原因有很多,空调机温湿度设置的问题就是其中之一。在日常的运维工作我们应该做到以下三点,以解决此类问题,提高制冷系统的工作效率:

  1

  如果没有机架中气流的短路循环,机房精密空调输出气体温度将与IT设备需要的进风18~21℃一致。但是,实际中机房精密空调的出风温度通常比IT进气温度低。如果来解决这一问题,则可以提高CRAC出风温度设置点。

  2

  机房精密空调温度设置点由空气分配系统决定,而湿度却可以调整到任意最佳值。如果湿度值高出要求,可能导致机房精密空调会出现水分凝结,降低空气湿度。加湿需要水分,在一个典型数据中心,这一情况每年会浪费数千加仑水。

  3

  对于采用多台机房精密空调的数据中心而言,可能还会发生其他问题。最常见的问题便是两台机房精密空调设备可能相互抵消湿度。当以下条件存在时,便可能发生上述情况:两台机房精密空调的回流气体温度不一致,或两台设备的湿度传感器校准不一致,或两台机房精密空调设备被设定成不同的湿度值。一个机房精密空调会降低空气的湿度,另一台则会增加空气的湿度。这一运行模式极其浪费,而且数据中心操作员也不易发现。

  机房精密空调广泛用于在:大型数据中心、中小型计算机机房、洁净室、实验室、电力通信、配电室、通讯基站、档案馆、博物馆、储藏室等场所等。
第3个回答  2020-11-21
1)机房专业空调温度的控制精度高。机房专用空调温湿度控制可以达到±1℃,±1%RH的高精度,机房空调以及更高的洁净度等。

2)机房空调控制能力更强大。通过控制器可以清楚的看到机房的温度、湿度等各种环境指标,并且机房专用空调还可以提供运行状态的智能检测,专家故障诊断等。

3)机房专用空调的出风量大。因为机房的高热量需要大风量循环,设备的高热量是可以通过快速循环机房空调的风速带走的。
精密空调越来越物联网化和模块

1、高智能化控制:

友善的人机界面可显示设备的运行状态和故障报警,并具有远控接口及时传递运行信息,可做到真正地无人值守;电源具有强大的保护功能,来电自动启动功能能适应恶劣的电源供应情况;多种通讯扩展方式,能融入各种集控环境;

2、全模块化设计易安装维护:

可选配自吸式金属框架G4标准的过滤器,可反复冲洗;可快速方便更换;采用快速接口连接方式,方便现场速安装;

3、能适用于通讯用途的高度可靠性:

室外风机采用无极调速;控制系统按照365天×24小时不间断运行的要求而设计制造,大量采用免维护部件可满足最长运行时间和最少维护要求;可以在14~30℃的广泛温度范围内以1℃的为单位进行设定;

4、节能运行设计:

采用美国谷轮全封闭柔性专用高效涡旋式压缩机;采用蜗壳后向离心风机,风机具有高效、低能耗、转速调整范围宽和低噪声的特点;室外风机采用无极调速。

5、高自由度的扩展空间:

可选配使用48VDC通信电源的直流送风机,确保在断电情况下维持室内通风;可选配加湿总成扩展恒湿功能;

6、轮值备份

时间轮值:运行时间轮值切换,延长机组寿命和等时运行;冷量轮值:当一台机组冷量不能达到冷量要求,则第二台机组马上投入运行;而当系统出现冷量需求在一定程度的降低,则备用机组自动再切换到备用状态;故障轮值:当一台机组有故障出现,则备用机组立即启动,最大限度维护温度要求;

7、实时报警和历史报警

智能故障自检功能,历史报警自动记录,方便客户及时排除实时报警和查询以往报警信息。