温度:±0.5℃,温度变化率<5℃/h;
湿度:±3%RH,湿度变化率<10%RH/h。
自动(automatic)调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警(类型:警报器)信号。温、湿度波动报警极限值可以人工进行设定。当温度(temperature)设定在+15℃~+30℃时,控制精度为:±0.5℃;温度变化率<5℃/小时,当
相对湿度设定在40%~60%时,控制精度为±3%RH。
精密空调安装要求
计算机机房位置的选择(xuanze)
计算机机房位置的选择应考虑诸多因素,其中包括:计算机机房应尽量靠近计算机的用户(user);确保计算机机房的安全;将计算机机房设置在建筑物的中心区而不是周边区,
空调机组与室外的风冷
冷凝器,冷却塔或干式冷却器(cooler)应尽量靠近。一般计算机房应设在建筑物中不受室外温度及相对湿度影响的区域。如果选择的位置有一面外墙,玻璃窗的面积则应保持最小,并且应采用双层或三层玻璃。
设计计算机机房时,应考虑空调设备和计算机设备本身的尺寸以及必要的操作维修距离。还应考虑开门所占的空间、电梯容量以及能支持所有设备的地板结构,也要考虑计算机机房的配电及控制系统。
步规划时,要为计算机机房的发展以及
空调系统的扩大留出足够面积。机房专用空调采用一体式机身
结构设计,具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能,满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。 特征:节能一体式机房空调采用一体式机身结构设计,具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能,满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。计算机机房应有完善的隔热环境,并且必须具有密封的隔气层。如吊顶设施的质量不好时,则不能隔气,所以要注意将吊顶或吊顶静压室做成密封式。为了隔潮,还应将橡胶或塑料底漆刷在砖墙或地板下,门下不要留缝,也不要安装(installation)格栅。不密封的吊顶不能作为通风系统的一部分。
应尽量保持室外新风量流入减至最少,因为新风增加了空调系统的加热、制冷、加湿和除湿负荷(load)。由于计算机机房内工作(gōng zuò)人员很少,所以建议新风量应低于总循环(continue)风量的5%。
空调系统的安装
室内机组可安装在可调的活动地板上。在机组下面必须安装额外的支座,以保证承受机组最大荷载能力。或者机组使用一个单独的地板支架,这支架与活动地板结构无关,并于地板安装之前装置。
风冷式空调机组
风冷式空调机组同时带有一个单独的风冷冷凝器(类别:换热设备)。
制冷剂管道必须要在场地联接,进行干燥过程,然后充装制冷剂。做好如下工作(gōng zuò),机组即可运行:
对室内机组供电;
对风冷冷凝器(类别:换热设备)供电;
接好凝结水及
加湿器的泄水管;
接上加湿器水源。
风冷冷凝器的安装
风冷冷凝器应放置于最安全且易于维修的地方。应避免放在公共通道或积雪、积冰的地方。如果冷凝器必须放在建筑物内,则需使用
离心式风机。
为确保有足够的风量,建议将冷凝器安装在清洁空气区,远离可能阻塞盘管的尘埃及污物区。另外,冷凝器一定不要放置在蒸汽、热空气或烟气排出处附近。冷凝器与墙、障碍物或附近机组的距离要多于1m。
冷凝器应水平安装,以保证制冷(Refrigeration)剂有正常的流动及油的回流。冷凝器支脚有安装孔,可稳固地将冷凝器安装在钢支座或坚固底座上。为了使声音和振动的传播达到最小,钢支架就要横跨在承重墙上。对于在地面上安装的冷凝器,坚固底座有足够的支承力。
所有风冷式冷凝器都需要供电设备(shèbèi)。其电源(
power supply)电压不必与室内机组的电压相同。这个单独的电源可为220/240V或380/415V,50Hz。