jdg管国家标准?

如题所述

JDG管目前没有最新的版本的标准,JDG管壁厚国标还是根据2007那个版本《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_120-2007》



以上标准是JDG管验收标准,而JDG管生产设计标准是根据:

GBT20041.1-2015电缆管理用导管系统第1部分通用要求
GB∕T20041.21-2017电缆管理用导管系统第21部分:刚性导管系统的特殊要求

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-02

JDG管是在房屋装修中使用比较多的建筑管材,是代替PVC管和SC管的产品。现在市面上有很多人在选择的时候都不知道要选择哪一种比较好,接下来我们就来为大家介绍一下的使用要注意什么。

jdg管使用注意事项:

(1) JDG管的堵截须选用无齿锯或钢锯堵截,端口应润滑,无毛刺。

(2) JDG管暗敷设时,其曲折半径不该小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其曲折半径不该小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其曲折半径不该小于管外径的6倍。当两个接线盒间只要一个曲折时,其曲折半径不宜小于管外径的4倍。

(3) JDG管暗敷时,固定点距离不大于1000mm,固定点距弯头要点、接线盒及终端距离应大于150mm,而小于300mm。

(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土外表净距不该小于15mm.。

(5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的标准,当无规划要求时,不该小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规则。

(6) 管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应符合,禁止开长孔。管入箱(盒)时摆放应规整,距离均匀,箱(盒)与墙平齐。

(7) 配管结束后,为避免异物进入管内,在端头应做好封堵。

(8) 在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。

(9) 待模板撤除结束后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,铲除因为镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管结束,关闭盒子口。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-21

JDG管规格/型号/壁厚允许偏差,根du据标准《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_120-2007》A.0.1上有注明。

JDG管规格主要有:Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50,其间Φ16的jdg穿线管的国标厚度是1.5mm,其他的jdg穿线管国标厚度都是1.6mm。

本回答被网友采纳