99问答网
所有问题
644h hart罗斯蒙特644H温度变送器怎样用HART协议设置?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-08-16
è¿å¯ä»¥ä½¿ç¨å½äº§çHHT-2åææå¨è®¾ç½®,å ¨ä¸æçé¢,åè½åEmersonç375ææå¨å ¼å®¹ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXejBzOtB.html
其他回答
第1个回答 2010-08-16
用艾默生罗斯蒙特475手操器设置即可
第2个回答 2010-08-15
用375手操器调
相似回答
harthart
答:
45、适用于大部分符合
HART协议
的产品,但不同公司的HART产品之间可能会有少许差异,如编写主变量单位、微调DA的零点和增益等。46、主要包括:47、写阻尼时间常数;48、写入
变送器
量程;49、校准(设置零点和量程);50、微调主变量的零点;51、微调DAC的零点和增益;52、完成自检和主机复位;53、特殊命令...
怎么用HART
手操器调试
罗斯蒙特
压力
变送器
答:
注意:为确保手操器与现场仪表通讯正常,请确认回路负载电阻为250-1000欧姆,且对大多数
变送器
来说,输出端应保证4MA /12V 的供电.(基本能量)如果变送器回路电缆受到强电干扰(例如与供电系统共用穿线管,则可能引起通讯问题.或回路电缆单端对地绝缘不良等).在有强干扰情况下,(例如有大功率变频器)应特别注意仪表的接...
罗斯蒙特
3051差压
变送器
信号由4-20ma输出改为
hart
输出,变送器需要手...
答:
HART
的接线与4~20mA信号线连接,就可以对
变送器
就行智能设置。其数字信号相当于载波传输。
罗斯蒙特644
型
温度变送器
,为什么换了N个新的同型的不能用。而且dcs给24...
答:
建议:1、检查导线的线间和接地阻抗;2、查导线有无接触不良的地方。
如何用Hart
375手操器调试
罗斯蒙特
3051
变送器
答:
首先联接
变送器
,
HART
375有内在缓冲电阻的,选择第一项,HART应用,进入在线修改,我们总要是改这么几项,一个工作单位,二个上下限量程,一版就可以了,
变送器
为什么要带
HART协议?
答:
HART是仪表行业国际公认的一种传输协议,带
HART协议
表示数据传输的模式是按这个协议来传输的,另外还有PA和FF协议
求问
温度变送器 怎么
调节 变送器上面有两个调节器是起什么作用的 说详...
答:
如果您是用4-20mA的变送输出信号,那么您的零点输出就是4mA。满度输出就是20mA.。例如:您的
使用温度
是:-50/150c°。输出信号是4-20mA.或者0-10V等信号。那么-50c°就是零点,输出信号是4mA.或0V。150c°就是满度或满量程,输出信号是20mA或10V (注:输出信号都是直流DC)。希望有所帮助...
罗斯蒙特644h温度变送器
3W和4w代表什么
答:
看说明书,接线那块就清楚了。三线制四线制。
罗斯蒙特
475
hart
手操器连接横河川仪的压力
变送器
后调不出传感器微调菜单...
答:
你是需要调量程,还是调零点,调微调 需要与校验仪配合使用
大家正在搜
罗斯蒙特温度变送器组成部分
罗斯蒙特差压变送器温度
罗斯蒙特温度变送器接线
罗斯蒙特温度变送器说明书
罗斯蒙特变送器选型
变送器罗斯蒙特3051
3051罗斯蒙特差压变送器
罗斯蒙特3051压力变送器
罗斯蒙特变送器型号说明
相关问题
罗斯蒙特644H温度变送器怎样用HART协议设置?
带HART协议仪表和不带HART协议仪表区别
怎么校验罗斯蒙特644温度变送器
哪些仪表设备需要HART协议
罗斯蒙特248、644变送器都带HART协议吗?
hart协议,485,232,貌似他们都是什么协议,具体是指...
罗斯蒙特644型温度变送器,为什么换了N个新的同型的不能用。...
hart协议与数字信号