北大青鸟3060B火灾显示盘。运行灯不亮是不是24伏电源断了

如题所述

北大青鸟3060B火灾显示盘运行灯不亮是24伏电源断了
把两只12V电池串联充电时。12V指示灯亮。24V指示灯不亮。充电8小时放电电流很小。
从现象上看。应是12v~24V自动转换电路故障。12V指示灯亮。
24V指示灯不亮说明继电器主触头没有正常动作。检查发现继电器外壳稍有变形,单独为J2线圈通电。继电器都不动作,用5A/24VDC继电器更换后正常。