二级戊类厂房,面积4400,做食品机械加工要设消火栓吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-08-13
建筑二级耐火等级的戊类厂房不管面积大小可不做室内消火栓系统,但室外消火栓还是要的,不知你这建筑高度是多少,如果建筑体积小于50000立方米,室外消火栓用水量为15L/S,大于50000立方米,室外消火栓用水量为20L/S.
另外,还要按轻危险级布置灭火器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXe7eWeXz.html
其他回答
第1个回答 2010-08-13
不用
8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。
建筑设计防火规范
Code of Design on Building Fire protection and prevention
GB 50016--2006
相似回答
二级戊类厂房,面积4400,做食品机械加工要设消火栓吗?
答:
建筑二级耐火等级的戊类厂房不管面积大小可不做室内消火栓系统,但室外消火栓还是要的
,不知你这建筑高度是多少,如果建筑体积小于50000立方米,室外消火栓用水量为15L/S,大于50000立方米,室外消火栓用水量为20L/S.另外,还要按轻危险级布置灭火器。
施工现场临时
设置消防栓
有什么要求?工地在河北省张家口市
答:
4、施工现场的
消火栓
泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。5、地下工程的施工作业场所宜配备防毒面具。6、临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等应设置醒目标识。
施工现场临时
设置消防栓
有什么要求?工地在安徽省蚌埠市
答:
2、丁类厂房不设室内
消火栓,
其室外消火栓用水量为20L/S,一路进水,根据“建规”8.6.2条规定,是否可不设消防水池。答:可燃物较少的丁
类厂房,
当室外消火栓用水量为20L/S时,根据“建规”8.6.1条第2款,可不设消防水池。3、储存室外消防用水量的消防水池,当设有室外消防储水提升泵供室外消火栓时,是否要设消防...
2017年消防安全案例分析最后试卷三(含答案)
答:
该汽车库消防供电负荷为
二级,
并设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外
消火栓
给水系统、
机械
排烟系统、应急照明和疏散指示标志、挡烟垂壁及建筑灭火器等消防设施。 根据以上场景,回答下列问题。 1.该汽车库的耐火等级应为几级? 2.该汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离应满足什么要求?汽车库内相邻...
施工现场临时
设置消防栓
有什么要求?工地在安徽省蚌埠市
答:
答:(1)自行车库属于
戊类
库房,根据“建规”8.3.1条注解,自行车库可不设室内消火栓。 (2)可不设自动喷水灭火系统。16、一栋100 m以下的一类高层住宅,地下室局部有面积小于200 m2的水泵房(有单独出口至室外地面),有防火墙与其他地下室隔开,是否可以不
设消火栓?
答:根据“省水规”4.0.2条第1款,应设室内消火栓...
新《建规》7层住宅不设室内
消火栓
了吗
答:
7层住宅不设室内
消火栓
。新版《建筑设计防火规范》规定超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑; 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。设干式消防竖管,室内消防用水量...
大家正在搜
食品机械加工设备设计
机械加工厂房属于几类
食品机械加工技术要求
新型食品机械加工设备
保定食品机械加工设备
机械加工厂房
机械加工厂房购买
机械加工厂房标准
机械加工厂房选址
相关问题
7400平的厂房戊类分成食堂和厂房是否需要设置消火栓和自喷
消防等级分别为丙级和戊级的仓库对于消防硬件设施分别有什么不同...
高度23.1米,面积16543,类别戊类,生产车间需要做自动...
厂房超过多少平方需要做消防栓
戊类厂房需要设置火灾自动报警系统吗?
丁戊类厂房与办公相通,需要消火栓吗