供水管道桥下穿越高速公路施工方案

如题所述

该标段设计排水管线均为明挖开槽施工。
5.2.1雨污水管线施工工艺流程

5.2.2沟槽开挖
采用机械挖槽人工配合清底。机械挖槽应确保槽底土壤不被扰动,设计槽底高程以上留20cm、人工清挖以避免超挖。
本标段雨水管线比污水管线埋深大,施工时,先行施工雨水管线,相邻位置的污水管线待雨水管线回填完毕后在进行沟槽开挖。
严格控制槽底高程和宽度,防止超挖。
堆土在距槽边1m以外,并适合留出运输材料工作面。
为保证边坡稳定,槽深小于3m时,边坡为1:0.33,槽深3-5m时,边坡为1:0.5。
槽边1m处沿沟槽走向设1.2m高红白漆护栏,夜间护栏上设置警示灯,防止坠落伤人。同时围防汛埂,以防雨水冲槽。
5.2.3砂石基础施工
砂砾垫层基础应按设计要求在槽底铺设设计规定厚度的砂砾垫层,并用机具压实,其压实度应达振动台试验法干密度的85%~90%。压实后整平,吊中心线,并在估计垫层预沉量的前提下复核垫层高程。基础做好后应按排水管位置开挖承插口工作坑,使接口操作阶段保持管子大管头部分悬空。
5.2.4钢筋混凝土管铺设
(1)钢筋混凝土管应符合现行国家有关质量标准规定。铺设前应进行外观检查,符合标准方可使用。
管节安装前应进行外观检查,发现裂纹、管口有残缺者不得使用,管节的质量必须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB11836-1999)的质量标准要求。管体内外表面应无漏筋、空鼓(用重250g的轻锤检查保护层空鼓情况)、蜂窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷。承口、插口工作面应光滑平整,局部凹凸度用尺量不超过2mm。用专用量径尺量并记录每根管的承口内径,插口外径极其椭圆度,承插口配合的环型间隙,应能满足选配的胶圈的要求。对出厂时间过长(跨季度),质量有所降低的管子必须经水压试验,合格后厂出具复检合格证明书,方可使用。吊管前应找出管体重心,作出标志,并采用专用起吊工具满足管体起吊安全要求。厂家配套供应的胶圈在安装前,应逐根测量承口内径、插口外径及其椭圆度,做好记录。胶圈接头采用热接,接缝应平整牢固,每个胶圈的接头不得超过2个;粗细均匀,质地柔软、无气泡、无裂缝、无重皮。
(2)排水管下管前,应检查管体外观及管体的承口、插口尺寸,承口、插口工作面的平整度。下管时应使管节承口迎向水流方向。
(3)管件接口前应将承口内部和插口外部清刷干净,将胶圈套在插口端部。胶圈应保持平整,无扭曲现象。安装时,胶圈应均匀滚动到位,放松外力后,回弹不得大于10mm;橡胶圈就位后,应位于承、插口工作面上。对口时要将管子稍调离槽底,使插口胶圈准确地对入承口锥面内;利用边线调整管身位置,使管身中线符合设计要求;且认真检查胶圈与承口接触是否均匀紧密,不均匀时进行调整,以便安装时胶圈准确就位。
(4)安装接口时,顶、拉速度应缓慢,并设专人检查胶圈就位状况,发现就位不匀,应停止顶拉,用凿子调整胶圈均匀后,再继续顶拉,胶圈达到承、插口工作面预定的位置后,停止顶、拉,立即用机具将接口锁定,连续锁定接口不得少于2个。安装接口的机具根据具体情况选取,顶拉设备能力应进行施工设计和计算。安装接口完成后,应立即将管道腋下部位填实。不妨碍继续安装的管道,应及时将管道两侧回填土。
5.2.5凝土检查井施工
混凝土排水检查井施工工艺如下:
测量放线→土方开挖→钎探→清槽→验槽→垫层施工→底板钢筋绑扎→墙体钢筋绑扎→底板及导墙模板支设→底板混凝土浇筑→混凝土养护墙体钢筋绑扎→墙体模板支设→墙体混凝土浇注→墙体模板拆除→盖板吊装→回填土
混凝土排水检查井在钢筋绑扎完毕,对接入的支管固定好,管口伸入井内3cm。严格控制井室的几何尺寸在允许偏差之内,流槽直顺、圆滑。井室内的踏步,安装前刷防锈漆,在浇筑混凝土前安装牢固,不得事后凿洞补装,并及时检查踏步的上下,左右间距及外露尺寸,保证位置准确无误。
5.2.6水闭水试验
污水管线施工完毕后,必须按规定进行闭水试验。闭水试验采用从上游往下游分段进行。每段闭水试验长度不宜大于500米。闭水试验的水位应为试验段上游管内顶以上2米。本工程采用带井试验的方式。闭水试验前,管道及检查井结构应检验合格,将各支线管口堵严保证不漏水,每段上游管口砌砖抹灰封严,下游用冲气管堵并且装放水截门(封堵应经过承压计算)。实验按下列程序进行:
注水浸泡1~2天 → 闭水试验(不少于30分钟)→计算试验渗水量 → 检验合格 → 管线勾头
本工程计划采用分段闭水,分段回填。如闭水试验不符合要求,必须对渗水部位进行修补处理。合格后方可回填沟槽。
5.2.7回填土
回填土以就地取材为主,接近最佳含水量为原则,回填前应将土中含有的碎砖,石块及大于10cm的硬土块筛除,但不得回填腐植土及杂填土。
沟槽两侧同时回填,高差不超过30cm,填土时不得将土直接砸在抹带接口上,管顶以上50cm范围内的夯实、宜用木夯轻夯,管顶填土达1.5m以上时,方可使用碾压机械。
在原有地下管道下面回填时,将与有关单位联系,研究切实可行的夯实方法,或采取必要的加固措施,以防原有管道下沉。
虚铺厚度:压路机25—40cm,蛙式打夯机25—30cm,木夯20—25cm,填土夯实应夯夯相连,确保无漏夯。压路机压实时,碾压轮重叠宽度大于20cm。
密实度要求不低于下列数值:胸腔填土95%,管顶以上50cm范围内85%,管顶以上50cm至地面,按路槽以下深度0-60cm95%,大于60cm93%。采用重型击实标准。
5.3给水工程
本标段给水管道敷设在道路中线东侧6米处的步道内,设计管径为DN200及DN400,采用K9级球墨铸铁管,T型橡胶圈接口。
5.3.1施工工艺流程
施工工艺流程:测量放线→沟槽开挖→下管→安装→井室施工→部分回填→试压→全部回填→冲洗消毒→勾头。
5.3.2管材的选择、运输、堆放
(1)给水管道工程的管材、管道附件等材料,符合国家现行的有关产品标准的规定及设计要求,并具有出厂合格证,其材质不得污染水质。
(2)管及管件采用兜身吊带或专用工具起吊,装卸时轻装轻放,运输时垫稳、绑牢,不得相互撞击。
(3)管节堆放选择使用方便、平整、坚实的场地;堆放时垫稳。
5.3.3测量放线
根据施工图给定的位置,进行管线的定位放线,给出管道中线及上下槽线。
5.3.4开槽
1)本合同段给水管线埋深2m左右,局部埋深达到3到4米。开槽前确定槽底高程,作为测量、施工和质量控制的依据。
2)在没有现状地下管线的区段,采用机械开挖并配合人工清底,有地下管线的区段用坑探确定管线位置,在接近管线位置采用人工开挖。
3)机械开挖接近设计槽底时,保留20cm土层采用人工清底并及时测量槽底高程及管中线。当下一步工序未能及时衔接时,槽底应留20cm土层,待下一道工序开始时在挖。
5.3.5管基处理
采用天然地基时,地基不得受扰动。当槽底局部遇有不良地质时,与设计单位商定处理措施。槽底为岩石或坚硬地基时,按设计规定施工,设计无规定时,管身下方铺设砂垫层。基底轴线、基底标高应符合设计规定。
5.3.6下管
球墨铸铁管采用机械方式下管,人工配合串管。下管前先对沟槽及管材进行检查,局部缺陷按规定进行修补,管材经修补后,按规定排管,经核对管节、管件无误后,用吊车下管。下管时,吊车距沟槽2.0m以外。管子承口朝向介质流来的方向,且尽量与管道铺设方向一致。管子两端不要碰撞槽帮,避免污染。摆管时注意,如管体标有向上放的标志,把标志带贴放在管上顶。管件要按设计的规定摆放。
5.3.7球墨铸铁管线安装
球墨铸铁管及管件的外观质量符合下列规定:
管及管件表面不得有裂纹,不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷;承口的内工作面和擦口的外工作面光滑、轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷,尺寸公差符合现行国家产品标准的规定。其安装工艺如下:
清理承口的橡胶圈→上胶圈→清理插口外表面及刷润滑剂→接口→检查
清理插口时,清刷铲去所用的粘结物,如沙子、泥土和松散涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物等,做到无赃物、无毛刺,因为有任何附着物都可能造成接口漏水,影响施压和冲洗。将胶圈清洗洁净,上胶圈时把胶圈变成心型放入承口槽内就为,放入承口槽内时,确保各个部位不翘不扭,并检查胶圈的固定是否正确。上胶圈时带手套操作,停止操作时两端用压盖封堵。
清理插口外表面,插口端应是圆角并有一定锥度,以便装入承口容易,承口内胶圈的内表面刷润滑剂,插口的外表面刷润滑剂。
插口对承口找正,根据管径,选择合适安装工具进行操作,扳动手动葫芦,使插口装入承口。插口推入位置应符合标准,用一探尺插入承插口间隙中确定胶圈位置,并沿圆周各点应与承口断面等距,允许偏差为±3毫米。
转角安装时,先造成直线然后再抹到要求的角度,抹角后临近插口端的白线将有一部分进入承口。管件采用等离子切割,切管长度最小为1m,端部应有一定锥度。接口检查时,用抹尺插入承接口间隙中,确定胶圈位置,插口推入后一条白线应露在外边,每个接口应编号以记录检查。
终止作业时,管端加盖堵,防止污染。
5.3.8部分回填
管道胸腔还土应达到93﹪以上,回填土不得用渣土、冻土、淤土,并分层夯实,每层填土厚度不得大于20cm。特别注意管子与地面接触的三角部分的夯实质量,其密实度必须达到93﹪以上。回填时先填接口工作坑,在回填管道两侧,直至管顶,管道两侧回填高差不超过30cm,管道回填好后,方可进行水压试验。分段回填实时,相邻段的接在应呈阶段梯形且不得漏夯。
5.3.9水压试验
1)本工程试压标准为0.8MPa。试压前编制具体试压方案,确定水源和排水路线。根据现场情况,选定试压后背,当土质特好时可在试压管道两端各用原状土作试压后背,后背与盖堵用方木和千斤顶做传力系统,当土质不好时采用人工后背。
2)试压程序:串水→浸泡→水压严密性试验→强度试验→排水
3)技术要求:串水管路必须安装止回阀,注水时应将置于管段最高的排气阀全部打开,管段注满水后,宜保持0.2~0.3Mpa,充分浸泡48小时,逐步升压,每次以升压0.2Mpa为一个加压级,水压升至0.8Mpa后保持恒压10分钟。检查接口和管身无破损和漏水现象为合格。强度试验合格后关闭进水阀门,记录水压下降0.1MPa所需时间T1,打开进水截门再将水压逐渐升压至试验压力,停止加压,并打开水截门,防水至量水容器,降压0.1Mpa为止,记录所需时间T2,从管道放出水量为W。然后按式q=1000W/(T1-T2)L计量渗水量。q为实测渗水量,L为试验管段的长度。
4)注意事项
管道试压应统一指挥,对后背、支敦、接口、排气阀等关键部位都应有专人负责,并明确规定发现问题时的联络信号,试验时,后背、支撑、管端不得站人,检查应在停止升压时进行。
5.3.10管道冲洗与消毒
1)冲洗流程:准备工作→冲洗前的检查→开闸冲洗→检查冲洗现场→目测合格关闸→化验
2)管道冲洗前制定冲洗方案,冲洗避开用水高峰。放水口的截面不应小于被冲洗管截面的1/2,冲洗水高峰,以流速不小于1.0m/s的水连续冲洗,直至出水口处浊度、色度与入水口冲洗相同为止。化验时管内应存水24小时以上再化验,管道在经过冲洗后如达不到要求,应用含量不低于20mg/l的氯离子浓度的清洁水浸泡24小时消毒。然后再冲洗,经水质部门检验合格后交付验收。
5.3.11井室施工
本工程给水管线设在主路之下,井口作混凝土圈,井口与路面平。井室用强度等级满足设计要求的混凝土浇筑,井外壁光滑、不渗不漏,施工时注意检查爬梯预埋件。制作盖板前校对到货闸阀尺寸,注意人孔中心应对准闸阀方头或手轮中心,闸阀方头或手轮中心偏离井中心不得大于200mm,盖板与井壁结合面满坐水泥砂浆,并抹水泥砂浆三角。
管道附件下设支墩。支墩与管道附件底面之间填水泥砂浆抹八字托紧。
5.3.12回填
管线回填前,需要对标志带进行检查,不得漏贴。由于是当年铺设管道,当年修路,回填质量至关重要。给水管道施工完毕并检验合格后,沟槽应及时回填,回填要符合下列规定:
槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有有机物、冻土以及不于50mm的砖、石等硬块。
采用石灰土、砂、砂砾等材料回填时,质量要求按规定执行,回填土的含水量按土分类和采用的压实工具控制在最佳含水量附近。木夯虚铺厚度≤10cm、蛙式虚铺厚度≤20cm,压路机需铺厚度20~30 cm。
回填土时逐层进行,不得损伤管道,管道两侧和管顶以上50cm范围内采用轻夯压实。分段回填压实时,相邻段的接茬呈阶梯形且不得漏夯:采用木夯、蛙式夯等压实工具时,应夯夯相连;采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于20cm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答