99问答网
所有问题
三相电,功率40千瓦时选多大的电度表
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-02-15
三相电
,功率40千瓦时,其额定电流值为80A。所以可选择100A的电度表.也可以用5A的电表,配用100/5A的
电流互感器
。这时电量的计量=(本月电表读数-上月电表读数)×电流互感器倍率(100/5)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXXtjzBW7t7OzWvtO7t.html
相似回答
总
功率40千瓦选
多少安
的电度表
?电度表应如何选用?安数选择太大会影响...
答:
1、总
功率40千瓦
是个不小的容量,如果是
三相
380V供电,则相电流为:I=S/(1.732xU)=40/(1.732X0.38)=8.8(A);若选用直入式电能表接线,则应该选用电压为380V/220V,电流为2.5(10)A
的电能表,
精度为0.5级;若选用带互感器式电能表接线,则应该选用电压为380V/220V,电流为1.5(6...
40千瓦的
用电量
选择电表
答:
200A到400A
的电表
.。 40KW负荷在
三相
380V、
功率
因数取0.8条件下电流为76A(功率因数1时为61A),4*25+1*16铜芯电缆安全载流量为95A,符合要求,空开选用DZ100-80A,互感器选用100/5,电表选用3*5A三相四线制电表,当然也可用3*80A电表不用互感器直接。
三相电
、
功率40千瓦时选多大的电度表
答:
直读表就选100A的,要是互感器的话就用3*3(6A)配100/5的互感器吧
三相
40KW的电机选配
的电度表
是什么型号规格的?不装互感器
答:
是
三相
四线的话,可选择DTS156 20(80)A
,功率
是52KW,如是三相三线的,你要分是100V还是380V的,一般也是选择20(80)A
40kw
三相
四线
选择多大电表
和互感器
答:
40千瓦
即使是按感性负载电流计算,电流是84.2A,直接使用100A的直读
电表
就行了,不用加装互感器,如果超过100A的负载才需要安装互感器扩大量程。
40千瓦
电机需要
多大的三相
电缆和
电表
(线
答:
40KW电机,使用
三相
电源,工作电流在105A,考虑到电机启动的电流是工作电流的4倍以上,也就是启动瞬间电流在421A,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,421A电流,应该选择120平方毫米的铜芯电缆。
电度表
最大通过的电流也应该大于420A的。
四十
个
千瓦
要用
多大的电表
?
答:
负荷不重的话,能承受100A的
三相
四线
的电表
就行了(是刚刚好的)。负荷重要陪电流互感器电表还是100A的三相四线
40千瓦三相
负荷需
多大电度表
和电流互感器
答:
三相电的功率
因为以0.85计算:计算:P=√3×U×I×cos∮ I=P÷(√3×U×cos∮)=
40
÷(√3×0.38×0.85)=72(A)72A的电流可选择100:5的电流互感器。可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功
电能表
。
40千瓦功率
左右如何选择电压互感器,接触器
,电能表
!
答:
三相40千瓦功率
电机的额定电流约80A附近,电流互感器选用100/5
,电度表
选5A附近的。
大家正在搜
三相电和两相电的功率一样吗
20千瓦三相电用多少平方的线
三相电一千瓦多少电流
100千瓦380v用多大的线
三相电电流与功率
18千瓦三相电用多粗线
三相电和单相电的区别
40千瓦用多大的空开
三相电功率
相关问题
三相电度表选型 3*30(100A)三相电表 直接接入可带多...
30千瓦的三相用电需要多大的电度表 如何计算
三相功率两百千瓦要用多大的三相电度表
办公区,照明,电器用电功率30千瓦,用多大的三相电度表,用多...
怎样选择三相电度表?
80KV三相电要用多大的电度表,和多粗的线