施工队进场的第一步是吊装内机,这里只需注意两点就可以避免后续问题。内机与屋顶的距离不得小于1厘米,以免机器运行时与墙顶共振。吊装内机时应考虑百分之一的坡度,与冷凝水相连的一侧应略低,以免冷凝水无法排出。安装人员进场时,根据图纸复核排水位置(型号、定位图),必须以进水、排水为主。重新安装挂码定位:要求每隔90-100CM必须有两个挂码,以保证凝析油管道横平竖直。必须使用厚不锈钢挂码:90-100CM必须用两个挂码固定:彩色管夹颜色区分:空气管、液体管、冷凝管:以下工作的施工人员应粘贴警告标签,以便更好地施工。
制冷剂铜管的安装:制冷剂铜管可以在内部机器安装好之后再安装,这是中央空调安装过程中最重要的环节。所有焊接点应焊接在铜管与支管的连接处,焊接接头尽量少。焊接过程中,必须将氮气冲入铜管(充氮焊接过程),使铜管内部没有空气,避免发生焊接和内壁积碳,从而在正式运行时进入压缩机时造成故障。焊接后,应使用高压氮气吹扫管道,以保持铜管清洁。这是焊接完成后必须对铜管进行的压力试验。铜管内充入一定压力的氮气维持压力。一般试压时间为24小时,某公司规定试压时间至少为48小时,一般为一周;确保铜管完全不泄漏。
使用R410制冷剂时,管内压力应保持在40公斤。氮气是一种膨胀系数很小的惰性气体,几乎不存在热胀冷缩引起的压力变化。如果测试过程中压力表下降,检查制冷剂管的焊接是否有问题。空调铜管是空调冷热传递的媒介,相当于人体血液的连接。氟系统家用中央空调铜管分为普通铜管和R410A铜管。传统R22冷媒空调使用的铜管是普通铜管,R410A冷媒空调使用的铜管是R410A铜管。目前氟系统变频多联家用中央空调主机多采用R410a制冷剂,所以氟系统多联应用最多采用R410A铜管。家用中央空调除了传统空调的三大功能外,还有新风系统。新风系统将24小时监测室内空气质量。当空气质量变差时,就会引入室外新鲜空气。新风系统将在通风过程中节省一部分室内空气的热量,从而保证健康的室内空气质量,减少室内热量损失。
家用中央空调的室内机隐藏在局部吊顶空间,最大限度地避免了空调对人体的直吹。其超长的配管使空调安装在最舒适的位置,根据当地情况调节出风口和回风方式,使整个房间处于空调的回风区,使室内温度更加均匀,增强了房间的舒适性。家用中央空调采用隐藏式安装,室内机和冷媒管隐藏在局部吊顶空间,最大限度释放室内空间;家用中央空调的室内机和室外机采用铜管连接,室内机的安装位置不受超长配管的限制,可以充分考虑美观和舒适的要求,使中央空调和室内装修风格融为一体,美观大方。家用中央空调越来越小型化。机器结构可分为一对一结构和多连接结构。一对一结构的中央空调的耗电方式和耗电量与同状态的壁挂式和柜式空调相同。无论是单独开启还是全开,耗电量都和传统空调一样。多联空调在所有室内机全开时比传统空调省电。所以购买时可以根据自己的使用习惯选择最节能的中央空调方案。