高压开关设备和控制设备(高压开关柜)现场安装后要做哪些检测刚和试验?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-06-16
交接试验,由有资质单位做,出试验报告
第2个回答 2015-06-12
系统耐压 回路电阻 互感器的试验 综保的试验验收本回答被提问者采纳
相似回答
电气
开关柜试验
有哪几种
答:
(2)常规试验:也叫出厂试验
,对每个器件或设备在制造中或完工后所进行的试验,用以判明器件或设备是否符合某项标准。(3)
介质试验
:是检验介质电气特性的各种试验的总称,包括:绝缘、静电、耐压等。(4)
抽样试验
:对一批产品中随机抽取的若干样品进行试验,也是用来判明样品是否符合某项标准的。(5...
高压开关柜
正常巡视检查项目有
哪些?
答:
1、接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器
。2、二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。3、二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。4、检查断电保护和二次 回路的工作人员,未...
高压开关柜
检修
及
平时维护应注意、包括
哪些
内容?
答:
1
继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作正确,整定参数符合设计要求
;2 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验。6.1.5 低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第4.1.5条的规定。6.1.6 柜、屏...
高压开关柜检测
需要
哪些
仪器?
答:
1、SF6气体试验
2、辅助回路和控制回路绝缘电阻3、耐压试验4、辅助回路和控制回路交流耐压试验5、断口间并联电容器的绝缘电阻、电容量和tanδ6、合闸电阻值和合闸电阻的投入时间7、断路器的速度特性8、断路器的时间参量9、分、合闸电磁铁的动作电压10、导电回路电阻11、分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻12...
高压
实验的内容有
哪些?
答:
1、绝缘电阻的测量。在直流耐压试验之前进行。相间绝缘,用2500V摇表摇测1分钟。2、工频电压的试验,试验电压为28KV,每10KV做记录,升至28KV,加压时间15min,不击穿,泄漏电流50/uA以下。3、试验周期1年一次。三:电气
设备试验
:具体项目有:
(高压开关柜)
1、绝缘电阻测量(包括母线,断路器,互感器...
开关柜
局放测试
答:
高压开关设备安装后需要进行交接试验,方可正常投运。高压开关设备常规交接试验项目如下:
1、SF6气体试验
2、辅助回路和控制回路绝缘电阻3、耐压试验4、辅助回路和控制回路交流耐压试验5、断口间并联电容器的绝缘电阻、电容量和tanδ6、合闸电阻值和合闸电阻的投入时间7、断路器的速度特性8、断路器的时间参量9...
开关柜
中的型式
试验
指的是什么?
答:
型式试验报告是型式试验的检测报告,而型式试验是为了验证
开关设备和控制设备
及其操动机构和辅助设备的性能。要生产开关柜产品,制造商必须拿到该开关柜通过型式试验的检测报告。所以
高压开关柜
必须有试验报告。国家标准GB3906要求:新试制的产品、产品转厂或异地生产、产品重大改进等都应重新进行型式试验。而且...
10KV,KYN28
高压开关柜
需要
哪些试验检测设备
答:
1、50KV,5KVA的试验变压器
及控制
箱,用于交流耐压,2、2000A大电流发生器,用于开关、刀闸、电流互感器大电流试验3、继电保护测试仪,用于继保试验4、接地电阻测试仪,用于柜内地阻导通测试 5、开关特性试验仪,回路电阻测试仪,用于真空
开关试验
6、直流电阻测试仪,用于柜内电器设备电阻测试 ...
高低压柜检验规范
答:
有标准可依,在网上找一下 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》里面对每种高压电力设备都规定了通电前必须做的测试。如果是针对产品的检验,则
高压开关柜
需要按照GB3906《3.6 kV 40.5 kV 交流金属封闭
开关设备和控制设备
》里规定的出厂试验和型式试验项目进行,里面有详细的要求和检测方法、...
大家正在搜
高压柜和高压负荷开关柜
常用高压开关设备有哪些
高压开关设备包括哪些
高压成套和高压开关
高压柜和低压柜的区别
高压开关柜保护装置
高压控制柜
高压配电柜开关叫什么
kyn28a高压开关柜
相关问题
高压开关设备和控制设备(高压开关柜)现场安装后调试时,元器件...
高压柜的手车有标工作位置、试验位置、检修位置,这《安规》中说...
什么是高压开关柜,它的作用是什么,柜子里都装有哪些元器件?
高压开关柜成套检验方法
35kV的高压开关柜项目检测需要哪些设备?
10kV高压开关柜耐压试验怎么做
高压开关设备有哪些类型