配电室安全操作规程?

如题所述

一、变配电室安全操作制度

1、操作人员必须熟悉所管的电气设备规格、型号、工作性能和用途。操作时精神要集中,态度要认真,必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作者必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘胶垫。

2、操作时必须做好如下检查:

a、供电操作前的检查:

(1)检查接地线是否拆除;

(2)检查设备上有无遗漏工具材料等物品;

(3)检查开关设备是否处于断开位置

b、供电操作后的检查:

(1)检查所用的开关是否接触良好,位置指示是否正确;

(2)检查各仪表信号是否指示正常;

(3)检查运行的设备是否有异常现象;

3、电容补偿器进行停电检修必须首先断开电源,电容器放电并进行验电,证明确无电压后,立即挂好短路接地线,悬挂标示牌等安全措施,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。

4、配电室进行全部停电检修时的操作顺序:

(1)拉掉低压线全部空气开关;

(2)分闸各变压器低压侧断路器并摇至断开位置;

(3)分闸高压配电室各变压器出线柜断路器并摇至断开位置;

(4)分闸10kv总进线断路器并摇至断开位置;

(5)分闸低压配电室变压器进线中置柜断路器并摇出断路器;

(6)对各变压器高压进线接线柱验电,经验电确认无电后,立即装好短路接地线,才准许进行工作;

(7)设备检修完毕需要恢复供电时,首先拆除短路接地线,经检查无其它问题后,再按送电操作步骤恢复供电。