250变压器离工厂15米,用多大电线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-13
这个变压器到柜应该使用母排不应该选用电缆,选用8*80的铜母排。
250KW用电量,使用三相电源供电,线路电流在658A多,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,658A电流,需要使用3根185平方毫米的铜芯电缆供电。
250kva变压器用电线I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用高压绝缘铝芯电缆3*16或3*25电缆低压侧250/0.4/1.732=361A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXXOWBtX77WOzj77O7t.html
相似回答
250
KVA
变压器离
配电柜差不多有150
米,
要
用多大
的线,怎么计算
答:
I=P/1.732/U=
250
/1.732/0.4≈360(A)根据
电线
截流量对照表
,电缆
截面建议选择185平方的。
250
千伏安的
变压器
输出满载配
多大
铝线
答:
功率
250
kVA的额定电流I=S/1.732UcosΦ=250/1.732/0.4=360安 如果是近距离(几十米以内),铜
电线
90平方毫米,铝电电线150平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线150平方毫米,铝电线240平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。
变压器离
工作地150
米用电线
杆架空,总负荷是500千瓦每相需要
多大
的铝心...
答:
380V,500kW,电流大约就是 I = 760A。如果选用铝芯线的话,建议选择2根400平方的铝线作为每相线路,减少线路压降并确保用电安全。
250
KVA
变压器
出线
电缆用多大,
怎么计算?
答:
如果距离更长,最好换三相电,上例若是三相电,同样是1千瓦的电动机,电流只有2.5安,压降仅有10伏(约为380V的2.6%),那就没有问题了。电磁线(漆包线)的选用:电磁线用在
变压器
、电动机、电磁铁线圈上,如果这个电器是连续工作的,可按每平方负担2.5安培的电流来计算选用,如果这个电器是...
250
kVA
变压器
出线
电缆用多大
平方
答:
答:250kVA
变压器
出线铜芯
电缆
用95平方;铝芯电缆用120平方。解析:根据功率公式 P=UI,功率单位是“瓦(W)”,电压单位是“伏(V)”,电流单位是“安(A)”,即 1W=1VA
,250
kVA=250kW,其出线就是日常用380V三相电,电压380V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/√3*U*cos...
变压器离
厂房太远
,用
什么线接好呢
答:
铜
电缆
线。根据查询华强电子网得知
,变压器离
厂房太远用铜电缆线接好,铜电缆线电阻率低,延展性好,强度高,有利于提高发电利用率和保护环境。
变压器离
加
工厂
跟离150O米怎么减少电压降的问题?
答:
距离太远了,最好的办法是安装
变压器,
其次是采用大截面积的
电线,
但是很不经济
200千瓦的用电量
,距离变压器
150
米,
需要
多大的电缆
线?
答:
题目中没有电压数据。假定三相380伏。1每相电流是303安倍(不计功率因数)。2如果允许电压降20伏、允许导线电阻为0.066.3铜 线1.75x
1.5
/0.066=39.77 你可以选择50平方毫米
的铜线
。
250
kw电动机
距变压器
100米需
用多大
的铝
电缆
线
答:
1、
变压器
应该是315千伏安。2、电机总计
250
KW,那么按照估算电流500A来计算(一般一个KW功率,单相电流2A,不过这个数值不是固定的,电机小可能超过两安,电机大可能只有1.8左右,即根据电机大小,千瓦系统取值为1.8~2.3之间)3、按照电流500A计算,95的线径肯定是不够的,按照载流量估算口诀(因为...