电线接头接法图解

如题所述

一、导线连接的基本要求
导线连接是电工作业的一项基本工序,也是确保电路安全可靠长期运行的关键环节。对此,导线连接需满足以下基本要求:连接必须牢固可靠、具有小的接头电阻、具备较高的机械强度、能耐腐蚀与氧化、以及保持良好的电气绝缘性能。
二、常用连接方法
根据不同的导线种类和连接形式,选择合适的连接方法至关重要。常用的连接方法包括绞合连接、紧压连接和焊接等。在连接前,应仔细剥除导线连接部位的绝缘层,注意不要损伤导线的芯线。
1. 单股铜导线的直接连接
小截面单股铜导线的连接方法(如图1所示)是先将两导线的芯线交叉形成X形,再缠绕2~3圈以确保接触紧密,接着将每个线头在另一芯线上紧贴并密绕5~6圈后剪去多余部分。
大截面单股铜导线的连接方法(如图2所示)是在两导线重叠处加入一根相同直径的芯线,然后用一根截面约1.5mm²的裸铜线在其上紧密缠绕,长度约为导线直径的10倍。被连接导线的芯线线头分别折回,继续缠绕裸铜线5~6圈后剪去多余部分。
不同截面单股铜导线的连接方法(如图3所示)是将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线继续缠绕3~4圈后剪去多余部分。
2. 单股铜导线的分支连接
单股铜导线的T字分支连接(如图4所示)是将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头。对于小截面芯线,可先打一个环绕结再缠绕。
单股铜导线的十字分支连接(如图5所示)是上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头。缠绕方向可单一或双向。
3. 多股铜导线的直接连接
多股铜导线的直接连接(如图6所示)首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将靠近绝缘层的1/3芯线绞合拧紧,剩余2/3成伞状散开,另一根导线也如此处理。接着将两伞状芯线相对插入并捏平,每边的芯线线头分3组缠绕,从某一边开始每组紧密缠绕在芯线上,然后重复对另一边进行同样的操作。
4. 多股铜导线的分支连接
多股铜导线的T字分支连接有两种方法。一种是将支路芯线90°折弯与干路平行,然后折回并缠绕(如图7所示)。另一种方法是将支路芯线靠近绝缘层的1/8绞合拧紧,分为两组,一组插入干路芯线中,另一组在前面朝一定方向缠绕(如图8所示)。
5. 单股铜导线与多股铜导线的连接
单股铜导线与多股铜导线的连接(如图9所示)先将多股导线的芯线绞合拧紧成单股状,再在其上紧密缠绕5~8圈,最后将单股芯线线头折回压紧在缠绕部位。
6. 同一方向的导线连接
当需要连接同方向的导线时,可采用图10所示的方法。对于单股导线,将一根导线的芯线紧密缠绕在其他导线的芯线上,再将线头折回压紧。对于多股导线,可交叉并绞合拧紧。对于单股与多股导线的连接,可将多股导线的芯线紧密缠绕在单股导线的芯线上,再将单股芯线的线头折回压紧。
7. 双芯或多芯电线电缆的连接
双芯护套线、三芯护套线或电缆、多芯电缆在连接时,应错开各芯线的连接位置,防止漏电或短路(如图11所示)。
三、导线连接处的绝缘处理
导线连接处的绝缘层在连接过程中被去除,因此必须进行绝缘处理以恢复其绝缘性能,确保绝缘强度不低于原有水平。通常采用绝缘胶带进行缠裹包扎,常用的有黄蜡带、涤纶薄膜带、黑胶布带、塑料胶带、橡胶胶带等,宽度通常为20mm。
1. 一般导线接头的绝缘处理
一字形连接的导线接头绝缘处理(如图12所示),先包一层黄蜡带,再包一层黑胶布带。从接头左边完好绝缘层开始包缠,每圈压叠带宽的1/2,直至接头右边两圈距离的完好绝缘层处。然后黑胶布带接在黄蜡带尾端,反向包缠,每圈同样压叠带宽的1/2。
2. T字分支接头的绝缘处理
T字分支接头的包缠方向(如图13所示)应使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线也都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处。
3. 十字分支接头的绝缘处理
导线十字分支接头绝缘处理时(如图14所示),包缠方向应使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线也都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答