脚手架工程施工中,剪刀撑一如何设置

如题所述

脚手架工程施工中,剪刀撑一如何设置
剪刀撑就是脚手架上的斜向支撑。剪刀撑是对脚手架起着纵向稳定,加强纵向刚性的重要杆件。
为保证脚手架整体结构不变形,凡高度在20米以上的脚手架,纵向必须设置剪刀撑,十字盖宽度不得超过7根立杆,与水平夹角应为45°~60°。
剪刀撑的里侧一根与交叉处立杆用转扣胀牢,外侧一根与小横杆伸出部分胀牢。剪刀撑杆件接长时,宜用搭接方法,搭接长为0.8米,用3个旋转扣件将搭接处拧紧。剪刀撑必须随架子的搭设高度不断增高及时加设,并且要连续设置到顶、不留间隙,斜杆底部要落在垫板上。高度在20米以下的外脚手架,必须设置正反斜撑。
脚手架的搭设都按照相同高度,相同跨度搭设的,立面都是竖向的长方形,当达到一定的高度时就支撑效果就不好,从力学角度说就是长方形这个结构不是一个静定的结构。加上一个斜向的支撑,就变成了三角形。大家都是知道三角形具有稳定顶,也就是说是个静定结构。
剪刀撑的搭设要求
剪刀撑的搭设要求为:1、高度在24米以下的单双排脚手架,必须在外侧立面的两端设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15米。2、24米以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上设置剪刀撑。
纵向必须设置剪刀撑,十字盖宽度不得超过7根立杆,与水平夹角应为45°~60°。
3、剪刀撑的里侧一根与交叉处立杆用转扣胀牢,外侧一根与小横杆伸出部分胀牢。剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,当采用搭接时,搭接长度不应小于1米,并应采用不少于3个旋转扣件固定。具体为:1、双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设置剪刀撑。2、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。
3、当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m ,并应采用不少于2 个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。4、高度在24m 及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。
扩展资料:剪刀撑的作用:1、对架体的整体稳定性起着重要作用。2、防止脚手架的纵向变形,增强脚手架的整体刚度。3、合理设置剪刀撑还可以增强脚手架的整体刚度,提高脚手架承载能力10%以上。
注意事项:1、剪刀撑必须随架子的搭设高度不断增高及时加设,并且要连续设置到顶、不留间隙,斜杆底部要落在垫板上。2、高度在20米以下的外脚手架,必须设置正反斜撑。
脚手架工程的基本要求
建筑工程安全问题至关重要,那么在建筑工程施工中对脚手架工程有什么基本要求我们一起来了解一下! 架体基础要求 对搭设在楼面等建筑结构上的脚手架,应对支撑架体的建筑结构进行承载力验算,当不能满足承载力要求时应采取可靠的加固措施。 每根立杆底部宜设置底座或垫板。
立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪 50mm~100mm。
垫板应采用长度不少于 2 跨、厚度不小于 50mm、宽度不小 200 ㎜的木 垫板。 地基应无积水,底座应无松动,立杆应无悬空。 扫地杆要求 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011): 6.3.2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上。
横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 扣件式脚手架扫地杆布置 《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008 ) : 6.1.4 双排脚手架首层立杆应采用不同的长度交错布置,底部纵、横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于350mm,严禁施工中拆除扫地杆, 立杆应配置可调底座或固定底座。 6.2.1 模板支撑架底部纵、横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于350mm,严禁施工中拆除扫地杆, 立杆应配置可调底座或固定底座; 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231—2010): 6.1.6 模板支架应设置扫地水平杆,可调底座调节螺母离地高度不得大于300mm,作为扫地杆的水平杆离地高度应小于550mm。
自由端长度要求 《扣件式脚手架》6.9.1条 满堂支撑架立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a 不应超过0.5m。 《碗扣式脚手架》6.2.1条 立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于0.7m。 《盘扣式支架》6.1.5条 模板支架立杆可调托座的`伸出顶层水平杆的悬臂长度严禁超过650mm。
剪刀撑设置位置和角度要求 扣件式钢管脚手架、支撑架分别符合JGJ130-2011规范6.6、6.9.3要求; 6.6.1 双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设置剪刀撑。 6.6.2 单、双排脚手架剪刀撑的设置应符合下列规定: 每道剪刀撑跨越立杆的根数应按表6.6.2的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4 跨,且不应小于 6m,斜杆与地面的倾角应在45°~60° 之间; 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,搭接应符合本规范第 6.3.6 条第二款的规定; 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于 150mm。
6.6.3 高度在 24m 及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在 24m 以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过 15m 的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。 双排扣件式脚手架构造要求 碗扣式钢管脚手架、支撑架分别符合JGJ166-2008规范6.1.5、6.2.2要求; 6.2.2 模板支撑架斜杆设置应符合下列要求: 当立杆间距大于1.5m时,应在拐角处设置通高专用斜杆,中间每排每列应设置通高八字形斜杆或剪刀撑; 当立杆小于或等于1.5m时,模板支撑架四周从底到顶连续设置竖向剪刀撑;中间纵、横向由底到顶连续设置竖向剪刀撑,其间距应小于或等于4.5m。 剪刀撑的斜杆与地面夹角在45°~60°之间,斜杆应每步与立杆扣接。 6.2.3 当模板支撑架高度大于4.8时,顶端和底部必须设置水平剪刀撑,中间水平剪刀撑设置间距应小于或等于4.8m。
承插型盘扣式钢管脚手架、支撑架分别符合JGJ231-2010规范6.2.3、6.1.3要求。 6.2.3 承插型盘扣式钢管支架由塔式单元扩大组合而成,在拐角为直角部位应设置立杆间的竖向斜杆。当作为外脚手架使用时,通道内可不设置斜杆。 6.1.3 当搭设高度超过8m的满堂模板支架时,竖向斜杆应满布设置,水平杆的步距不得大于1.5m,沿高度每隔4~6个节段立杆应设置水平层斜杆或扣件钢管大剪刀撑,并应与周边结构形成可靠拉结。
对长条状的独立高支模架,架体总高度与架体的宽度之比H/B不应大于3。