高压旋喷桩施工规范介绍?

如题所述

可用于原有建筑和新建建筑的地基加固处理、深基坑止水帷幕、边坡挡土或挡水、基坑底部加固、防止管涌与隆起、地下大口径管道围封与加固、地铁工程的土层加固或防水、水库大坝、海堤、江河堤防、坝体坝基防渗加固、构筑地下水库截渗坝等工程。CBI中达咨询针对高压旋喷桩施工规范作了如下相关信息的介绍:
1.工艺指标
(1)测量放线:根据设计的施工图测量放出的施工轴线,允许偏差为10mm,当长度大于60m时,允许偏差为15mm。
(2)确定孔位:测量孔口地面高程允许偏差不超过1cm,定孔位允许偏差不超过2cm。
(3)钻机造孔:钻机就位,主钻杆中心轴线对准孔位允许偏差不超过5cm。
1)钻孔口径:开孔口径不大于喷射管外径10cm,终孔口径应大于喷射管外径2cm。
2)钻孔护壁:采用泥浆护壁,黏土泥浆密度为1.1~1.25g/cm3。3)钻先导孔:每间隔20m布置一先导孔,终孔时1m取芯鉴别岩性。4)钻孔深度:终孔深度大于设计开喷深度0.5~1.0m。5)孔内测斜:孔深小于30m时,孔斜率不大于1%,其余不得大于1.5%。
(4)测量孔深:钻孔终孔时测量钻杆钻具长度,允许偏差不超过5cm。
(5)下喷射管:喷射管下至设计开喷深度允许偏差不超过10cm。
1)喷射管:测量喷射管总长度,允许误差不超过2%,喷射管每隔0.5m标识尺度。
2)方向箭:测量喷嘴中心线与喷射管方向箭允许误差不超过1°。
3)调试喷嘴:确定设计喷射压力时,试压管路不大于20m,更换喷嘴时重新调试。
4)喷射压力:施工用的标准喷射压力等于设计喷射压力加上管路压力。
5)喷射方向:确定喷射方向允许偏差不超过±1°。
(6)搅拌制浆:使用高速搅拌机不少于60s;使用普通搅拌机不少于180s。
1)单管法、两管法,常用水灰比为1,密度为1.35~1.5g/cm3。
2)三管法,常用水灰比为0.6~0.8,密度为1.6~1.7g/cm3。
3)制浆材料称量其误差应不大于5%,称量密度偏差不超过±0.1g/cm3。
4)纯水泥浆的搅拌存放时间不超过2.5h,浆液温度应保持在5~40℃。
5)所进水泥每400t取样化验1次,检测水泥安定性和强度指标。
6)水泥的使用按出厂日期和批号,依次使用,不合格的水泥严禁使用。
(7)供水供气:高压(浆)水压力不小于20MPa,气压力控制在0.5~0.8MPa。
1)高压浆:施工用高压浆压力偏差不超过±1MPa,流量偏差不超过±1L/min。
2)高压水:施工用高压水压力偏差不超过±1MPa,流量偏差不超过±1L/min。
3)压缩气:施工用压缩气压力偏差不超过±0.1MPa,流量偏差不超过±1L/min。
(8)喷射注浆:高压喷射注浆开喷后,待水泥浆液返出孔口后,开始提升。喷射过程中出现压力突降或骤增,必须查明原因,及时处理。喷射过程中孔内漏浆,停止提升。
1)检查喷头:不合格的喷头、喷嘴、气嘴禁止使用。
2)复喷搭接:喷射中断0.5h、1h、4h的,分别搭接0.2m、0.5m、1.0m。
3)三管法灌浆正常工作压力为0.1~0.3MPa。
4)为增加喷射长度和强度,喷射管喷头必须下落到开喷原位。
(9)冒浆:三管法,高压喷射注浆在砂土及砂砾卵石层施工,孔口冒出的浆液经过滤沉淀处理后方可利用,回收浆液密度为1.2~1.3g/cm3。
(10)旋摆提升:当碎石土呈骨架结构时应慎重使用高压喷射注浆施工工艺。
1)旋喷:旋摆次数(旋喷速度r/min)允许偏差不超过设计值的±0.5r/min。
2)摆喷:摆动次数(摆喷速度次/min)允许偏差不超过设计值的±1次/min。
3)提升:旋、摆、定喷提升速度,允许偏差不超过设计值的±1cm/min。
(11)成桩成墙:旋喷成桩、摆喷成墙、定喷成板,几何尺寸应满足设计要求。
(12)充填回灌:终喷提出喷射管后,应及时向孔内充填灌浆,直到饱满。
(13)清洗结束:每一孔注浆完成后,用清水将灌浆泵和输浆管路彻底冲洗干净。
2.成品质量
(1)高压喷射注浆形成的桩、墙、板各项技术指标应满足设计要求:
1)旋喷桩直径应大于等于设计的桩直径,其强度和抗渗指标应满足设计要求。
2)摆喷墙平均厚度应大于等于设计的墙厚,其强度和抗渗指标应满足设计要求。
3)定喷板最小厚度应大于等于设计的板厚,其强度和抗渗指标应满足设计要求。
(2)地基加固工程,经高压喷射注浆处理的地基承载力必需满足设计要求。
3.高压喷射注浆地基质量应符合表6.9.4.3的规定。
表6.9.4.3 高压喷射注浆地基质量检验标准
项 序 检查项目 允许偏差允许值 检查方法 单位 数值 主控项目 1 水泥及外掺剂 符合出厂要求 查产品合格证书或抽样送检 2 水泥用量 设计要求 查看流量表及水泥浆水灰比 3 桩体强度或完整性检验 设计要求 按规定方法 4 地基承载力 设计要求 按规定方法 一般项目 1 钻孔深度 mm ≤ 50 用钢尺量 2 钻孔垂直度 % ≤ 1.5 经纬仪测钻杆或实测 3 孔深 mm ±200 用钢尺量 4 注浆压力 按规定参数指标 查看压力表 5 桩体 mm > 200 用钢尺量 6 桩体直径 mm ≤ 50 开挖后用钢尺量 7 桩身中心允许偏差 ≤ 0.2D 开挖后桩顶下500mm处用钢尺量,D为桩径 以上就是中达咨询为建筑人士提供的有关高压旋喷桩施工规范的介绍,更多关于建筑术语的知识,请您关注中达咨询的建筑知识栏目。
更多关于建筑行业独家信息,敬请实时关注建筑网微信号。

更多关于标书代写制作,提升中标率,点击底部客服免费咨询。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答