铝线载流量约为铜线的60%相关数据可以直接百度查询 4.0电机*10台约等于40KW 其启动电流约100A(同时启动的电流,不计算分时)运行电流约在60A左右(同时运行电流,不计算临时启动状态)35平房铝线 至少也能带200A线性电流 在当前视在功率下 总功率约为36KW (按照电机功率因数0.9计算)也就是说 运行负载在60A-80A之间 为了安全起见 主断路器选用80-100A D型 分断路器采用32A D型即可 200米的抗阻约为1KΩ 可忽略不计 完全可以带动 而且 还有裕富
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-08
你好,35铝线最大承载电流100A, 10台4千瓦电机电流80A考虑到200米电压降12V. 380-12=368V,已经超出电压降标准,所以不能带10台,如果不同时使用或者电机负载轻时可以使用。