情况一
1、供电电压问题
2、高压保护弹片接触不良
3、压缩机内部热保护弹片接触不良,排除管温问题。你说一有故障时,再重启多少遍都不行,半夜又行,我判断为电压问题,因为每个空调检测电压还是有误差的不可能都是一致的,所以其他空调还工作正常,这个问题很好判断:等你空调启动不了的时候你就马上关掉家里所有用电器再试试启动这台空调,如果还是起不动排除电源问题。
情况二
如是其他问题,高压保护弹片接触不良你在空调有问题时短接高压 开关 试试。
情况三
压缩机内部热保护弹片接触不良、问题判断,在空调出问题时用
万用表 量量压缩机有无阻值就知道了。管温问题不回一下好一下又坏的,除非是管温和线路板接触不良。
情况四
如果空调刚一启动电源灯就灭,则是室外电源或控制板供电电路有问题;若运转灯一亮即灭,则是压缩机及其回路不良;若测得的电流快速升高后停机。则是压缩机运转 电容 不良;若是
变频空调 显示过电流保护代码,则是IPM功率模块或压缩机不良。此时,若拔下
IPM模块与压缩机所有连线后试机,测得IPM模块三相输出两相间有130V左右相等电压,则是压缩机不良;反之遥转 指示灯 亮,则是压缩机及回路短路;过流保护动作停机,则是IP1模块问题。针对上述原因予以排除。
总结: 小编在上文中为大家介绍了关于
空调压缩机只响了一下就停的一些情况。一般来说,出现这种情况都是因为我们的空调压缩机的电路出现了问题,因此大家如果是熟手的话,尽可以自己动手去修理这一种情况,但是如果大家都不太了解相关的电路 电线 ,小编还是建议大家能够请相关的专业维修师傅来帮助维修。以免造成机器以及自身一些不必要的伤害。