120平方的铜线最大负荷是多少千瓦?

如题所述

(1)120平方的铜线最大承受负载为117KW,最多能通过210A的电流

(2)计算方法

根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);

查下表得到:120平方铜线的最大安全载流量I为210A;

带入数据I=210A,U=380V ,cosΦ=0.85;

计算得,120平方铜线可承受最大负荷P=210×380×1.732×0.85=117KW。

扩展资料:

电缆线选购要点

1、看包装,国标的电线往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。

2、打开包装看一下里面的电线,国标的电线1.5---6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)0.7mm,太厚的就是非标的,相应的它的内芯就不够,线皮可以用力的扯一下,不容易扯破的一般就是国标的。

3、用火烧一下,离开后5s内熄灭的,有一定阻燃功能的为国标线。

4、看内芯,内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。国标要求内芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜,可能存在事故隐患。

5、国家规定电线上一定要打有一定的标识,最大不会超过500mm都会有相同的标识打出来,上面一般有产品的商标,厂家名称,执行标准等。

参考资料:

百度百科-三相交流电路

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-29

和供电电压以及绝缘材料等等有关。


不同类型120mm²
 线缆,在供电电压=380V 功率因数=0.8 时可带的三相负载:  
 

120mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=300A,折合三相功率=158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=413.5m;    

120mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=410A,折合三相功率=215.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=302.6m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量=270A,折合三相功率=142.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=459.4m;    

120mm² PE塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量=410A,折合三相功率=215.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=302.6m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=235A,折合三相功率=123.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=527.8m;    

120mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=300A,折合三相功率=158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=413.5m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=255A,折合三相功率=134.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=486.4m;    

120mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=300A,折合三相功率=158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=413.5m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量=276A,折合三相功率=145.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=280.9m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 2芯铝电缆,推荐载流量=211A,折合三相功率=111.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=367.4m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量=191A,折合三相功率=100.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=405.9m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 4芯铝电缆,推荐载流量=191A,折合三相功率=100.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=405.9m;


不同类型120mm² 线缆,在供电电压=220V
 功率因数=1 时可带的单相负载:
   

120mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=300A,折合单相功率=52.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=119.7m;    

120mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=410A,折合单相功率=72.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=87.6m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量=270A,折合单相功率=47.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=133m;    

120mm² PE塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量=410A,折合单相功率=72.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=87.6m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=235A,折合单相功率=41.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=152.8m;    

120mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=300A,折合单相功率=52.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=119.7m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=255A,折合单相功率=44.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=140.8m;    

120mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=300A,折合单相功率=52.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=119.7m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量=276A,折合单相功率=48.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=81.4m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 2芯铝电缆,推荐载流量=211A,折合单相功率=37.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=106.4m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量=191A,折合单相功率=33.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=117.5m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 4芯铝电缆,推荐载流量=191A,折合单相功率=33.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=117.5m;    

相似回答
大家正在搜