(1)120平方的铜线最大承受负载为117KW,最多能通过210A的电流
(2)计算方法
根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);
查下表得到:120平方铜线的最大安全载流量I为210A;
带入数据I=210A,U=380V ,cosΦ=0.85;
计算得,120平方铜线可承受最大负荷P=210×380×1.732×0.85=117KW。
扩展资料:
电缆线选购要点
1、看包装,国标的电线往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。
2、打开包装看一下里面的电线,国标的电线1.5---6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)0.7mm,太厚的就是非标的,相应的它的内芯就不够,线皮可以用力的扯一下,不容易扯破的一般就是国标的。
3、用火烧一下,离开后5s内熄灭的,有一定阻燃功能的为国标线。
4、看内芯,内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。国标要求内芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜,可能存在事故隐患。
5、国家规定电线上一定要打有一定的标识,最大不会超过500mm都会有相同的标识打出来,上面一般有产品的商标,厂家名称,执行标准等。
参考资料:
和供电电压以及绝缘材料等等有关。
不同类型120mm²
线缆,在供电电压=380V 功率因数=0.8 时可带的三相负载:
120mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=300A,折合三相功率=158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=413.5m;
120mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=410A,折合三相功率=215.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=302.6m;
120mm² PVC塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量=270A,折合三相功率=142.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=459.4m;
120mm² PE塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量=410A,折合三相功率=215.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=302.6m;
120mm² PVC塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量=235A,折合三相功率=123.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=527.8m;
120mm² PE塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量=300A,折合三相功率=158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=413.5m;
120mm² PVC塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量=255A,折合三相功率=134.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=486.4m;
120mm² PE塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量=300A,折合三相功率=158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=413.5m;
120mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量=276A,折合三相功率=145.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=280.9m;
120mm² PVC塑料绝缘
2芯铝电缆,推荐载流量=211A,折合三相功率=111.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=367.4m;
120mm² PVC塑料绝缘
3芯铝电缆,推荐载流量=191A,折合三相功率=100.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=405.9m;
120mm² PVC塑料绝缘
4芯铝电缆,推荐载流量=191A,折合三相功率=100.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=405.9m;
不同类型120mm² 线缆,在供电电压=220V
功率因数=1 时可带的单相负载:
120mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=300A,折合单相功率=52.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=119.7m;
120mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=410A,折合单相功率=72.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=87.6m;
120mm² PVC塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量=270A,折合单相功率=47.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=133m;
120mm² PE塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量=410A,折合单相功率=72.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=87.6m;
120mm² PVC塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量=235A,折合单相功率=41.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=152.8m;
120mm² PE塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量=300A,折合单相功率=52.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=119.7m;
120mm² PVC塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量=255A,折合单相功率=44.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=140.8m;
120mm² PE塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量=300A,折合单相功率=52.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=119.7m;
120mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量=276A,折合单相功率=48.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=81.4m;
120mm² PVC塑料绝缘
2芯铝电缆,推荐载流量=211A,折合单相功率=37.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=106.4m;
120mm² PVC塑料绝缘
3芯铝电缆,推荐载流量=191A,折合单相功率=33.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=117.5m;
120mm² PVC塑料绝缘
4芯铝电缆,推荐载流量=191A,折合单相功率=33.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=117.5m;