空调冷凝水的排放有什么要求和规定呢?

如题所述

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。    

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。    

注:    

(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。    

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。    

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。    

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。    

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。    

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。    