谁有关于通信机房验收的标准,word的

如题所述

1. 通信机房验收标准
机房设备安装面积应不小于16平方米。
机房内部净高不低于2.5米。
机房应无窗户,或若有窗户,则应闭锁安全可靠;门窗及穿线洞应密封处理;安装防盗门或门禁系统。
2. 机房门窗要求
机房地面应采用架空防静电可拆卸地板,高度控制在15至35厘米之间。
机柜应摆放于居中位置,前后距离应不小于1.5米。
3. 楼宇内部信息点铺设
每十平方米房间内至少布置4个信息点;楼宇中任何位置到机房的距离不超过80米。
4. 机房供电系统
应有两路独立电源供电,配备有独立开关的电做慧源,与楼内市电分离。
汇聚机房UPS供电系统需提供不小于4小时的后备供电能力,子机房供电时间不少于1小时。
汇聚机房UPS系统应双机头供电。
5. 机房空调要求
机房内应配备精密空调一台以及普通空调一台。
机房内温度应保持冬季在20±5℃范围内,夏季在23±2℃范围内,温度变化率不超过5℃/小时;相对湿度应控制在70%以下。