“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则运行与检修

如题所述

为确保电力生产的稳定与安全,以下针对继电保护的二十五项重点要求进行了详细阐述:

1. 规范继保专业人员行为:严格执行规程和典型操作票,避免因人为疏忽导致“误碰、误整定、误接线”事故,通过有序工作和严格监督实现零事故。

2. 制定工艺流程和验收标准:各企业应根据自身情况,制定继电保护安装、调试和检验流程,确保质量符合规程和技术标准。

3. 重视重要保护维护:线路快速保护、母线差动保护等需加强维护,备品备件管理和缺陷消缺应纳入技术监督考核。

4. 严格管理设备软件:确保微机保护和信息管理机的软件版本,防范计算机病毒对保护装置的影响。

5. 试验装置的检验与防病毒:加强继电保护微机型试验装置管理,防止因设备性能问题引发误整定和误试验。

6. 防止干扰:线路架空地线间隙放电干扰需改接,同时加强对接地点的维护,确保高频通道稳定。

7. 专业协同:继电保护与通信专业需紧密合作,避免通信设备问题引发保护误动作。

8. 定期检修制度:建立和完善高频通道设备检修制度,消除管理盲区。

9. 技术检查与维护:定期检查接地系统和抗干扰措施,确保其良好运行状态。

10. 二次回路工作安全:在涉及二次回路的特殊操作中,务必采取严格的安全隔离措施。

11. 气体继电器校验:结合变压器检修,确保气体继电器整定正确,配备合格备品。

12. 投运前检查:所有差动保护在投入前需检查各回路,确保接线正确无误。

13. 母线差动保护管理:检修时要考虑异常天气,合理安排,尽量减少停运时间。

14. 母线差动保护验证:新设备保护启动方案需审批,预防保护误动作。

15. 检修前检查:设备投运前要严格检查各项安全措施,确保运行正常。

16. 一次设备操作:操作时要防止距离保护失压和差动、低阻抗保护误动。

17. 修改定值前:修改保护定值时要预想可能的风险,确保现场设备安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考