苏北农村地区,2层住宅,砖混结构,请问构造柱和圈梁应该怎么设置?

苏北农村地区,2层住宅,砖混结构,预制空心楼板,平面图纸见下面(柱子随便画的):

现在有几个问题请教团队的各位大师,非常感谢您的回答:
1、最少需要多少根构造柱(经济与安全综合考虑),应该设在那些地方?(如果可以的话圈一下位置截图发一下行吗?)
2、最少需要几道圈梁(经济与安全综合考虑),应该怎么设置?
3、构造柱、圈梁、楼板、墙体应该怎么进行有效连接?怎么配筋?
还恳请详细的说一下,万分感谢!!!

第1个回答  2014-02-24

苏北哪个县,当地的抗震设防烈度是不是7度?

两层砌体结构不要那么多构造柱。地圈梁250×250、楼板底圈梁250×150、屋面板底圈梁250×250;构造柱、圈梁都是抗震构造配筋,4Φ12、φ6@200就行。构造柱应先砌墙留马牙槎,砌墙压锚拉筋,扎好钢筋关两边模夹住墙交混凝土,构造柱不需要单做基础,构造柱主筋锚进地圈梁保证比室外地面低500就够了。

追问

非常感谢!我是徐州丰县的,徐州的烈度确实为7度,刚才经过一位专家的指点,我把建筑平面又改了一下,加上了一些构造柱,现在以你之见,哪些构造柱是可以去掉的(为了节省造价,对于安全又没有太大的影响)?另外,顶层的圈梁为什么和地圈梁一样高?

一层平面如下(东侧开间为院子的大门):

谢谢你的再次指导!

追答

⑤轴上的构造柱不能省(切记),就按我圈的,一共10根。
圈梁与构造柱是砌体结构重要的抗震构造措施,同时,圈梁也是协调墙体不均匀沉降的措施。协调墙体不均匀沉降主要是屋面圈梁和基础圈梁贡献最大,所以,加强屋面圈梁和基础圈梁是钢用在刀刃上的意思。请注意,圈梁是不参与结构计算的,就是说它是不承重的。

追问

可能是我没有说清楚,4轴5轴之间是院子的大门,5轴其实就是一道墙,不是房间墙体的一部分,图全部画出来就是下面的。所以我觉着这个5轴是可以不加构造柱的,但是1-4轴就是房屋的主体了,构造柱应该加在哪儿呢?还望赐教,谢谢!