抗震KZ上柱比下柱多出的钢筋的一点想法.

老师您好!如下图所示:
11G101-1-57页图1,抗震KZ上柱比下柱多出的钢筋,这个构造实际施工时如何去做呢? 如果采用植筋的方法, 那么12G901-1-2-9页的注释2: 柱纵向钢筋,复合箍筋排布应遵循对称均匀原则~~~~~,下面楼层KZ的钢筋伸上来,再植入一根钢筋后能保证上层KZ截面纵向钢筋均匀排布么? 我没见过这种工程,只是想到这个情况, 想的有不对之处还请老师多多指导! 谢谢!

这种情况比较少遇到,一般来说都是下柱比上柱钢筋根数多的,但是在一些层高不同或者局部受力改变的地方确实容易出现这种情况,你看的比较仔细,如果出现你说的这种情况,施工现场一般都是采用下柱钢筋部分封锚部分继续向上伸出来处理的,纠正一点上柱钢筋那不叫植筋,叫插筋。
打个比方当下柱的某一边共4支主筋,上柱变成5支,这样长短错开以及主筋间距都会有变化,你说的“柱纵向主筋,复合箍筋排布应遵循对称均匀原则”这倒是还好处理,因为只要在楼层楼面的部位也就是梁柱节点的地方提前将主筋间距调整好即可,当然上柱的内箍筋尺寸相对下柱也要做调整。比较难处理的是主筋的长短错开,这里就需要我上面说的部分封锚部分继续向上伸出来处理,就是选一根角筋作为起始点,一根长一根短一根长一根短这样错开,遇到错不开的就封掉锚固在梁内,重新插一根主筋。当然一些好的钢筋技术工人会提前在下面的一层就考虑这种情况,提前将主筋的长短错开考虑进去,这样当上柱钢筋多出来的时候只需要插上柱多出来的那部分钢筋即可。
有点复杂了,总结一下,就是当遇到你说的这种情况,主筋只需在浇筑楼面混凝土之前,在梁的位置提前调整好间距即可,你仔细看图集,类似于柱截面变化是主筋按1:6的角度弯折那样处理的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-31
在楼层梁处就要调整主筋的位置了啊,遵循1/6的原则。
第2个回答  推荐于2018-04-13
调整主筋的位置。