变压器的输出有一向用电笔测不出来,无电压。但实际有电是怎么回事?
变压器的输出有一向用电笔测不出来,无电压。但实际有电是怎么回事?(电压为660v中性点不接地)
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
这一相接地了,对地电位是零,所以电笔不亮。因为中性点不接地,三根相线之间的电压还是线电压,相位差还是互差120度,所以不会影响负载用电。但这是不安全的因为如果再有一相接地就是相间短路,还是要尽快找出故障点,予以排除。
追问
非常正确
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXBXjXOO7WXzzvtz77O.html
其他回答
第1个回答 2016-06-02
对
相似回答
三相电有一相
用电笔测不出来,但
拿万用表分别测三相都是380左右
的电压
...
答:
多半是火线接地,或者设备绝缘对地击穿
。导致零线电压升高。
...零线带
电,
用万用表量都正常,不影响
使用是怎么回事
答:
我前也遇到这么一例,经过仔细检测,
这是单相火线接地了,零线是不接地的,最好是换线
。如果不想换总线,可以把零火线换用一下,原来的搭地火线接成零线,零线接成火线。再做个零线接地,那样就能正常用了。前题是二线的直径差不多粗细。
S9电力
变压器
100KVA低压侧
电笔测量
A相没
有电
但用万用表测量相
电压
线电压...
答:
问题一你那电笔肯定坏啦。
真如你说的相线电压正常,问题只能出在电机.线路和控制回路或者保护电路上
。你首先要在接触器上端用万用表测量相电压确认三相电已到,然后在接触器下端用万用表量一下电机三个端子的阻值确认电机和线路没坏,再检查控制回路或者保护电路。
三相
变压器
送
出来的电,
为什么
用电笔
量,三相线
中
一相没电,零线带电,用...
答:
量不到电的相线接地了,要找到接地的地点,将相线于地断开就好了
变压器
低压测
有电,
一相
电笔
量不亮,而零线反而亮,零对地产生
电压,是
什么...
答:
可能是中性点未接地,或者是误将A相接地,也有可能将A相与零线N 标注反了。
工厂三相
电中
有一相用
测电笔测
没电,测零线
有电,
万用表测量三相
电压都是
...
答:
你的供电系统零线没有接地,而有一根相线接地。也就是说应该接地的零线没接地,不应该接地的相线接地了。把它更正过来就好了。 问题应该在
变压器
低压侧或发电机出线端。
三相电源
用试电笔测试
其中一项没
电但是
用万用表测量相
电压都是
380V电 ...
答:
可能是没电的那跟火线接地了,电位漂移,零线
有电
10Kv变660vB相
用试电笔测不出电压,
用万用表测三相电压正常。设备运转...
答:
中心线没有接地。
S9电力
变压器
100KVA低压侧
电笔测量
A相没
有电
但用万用表测量相
电压
线电压...
答:
原因可能有:1
变压器有
没有接地。没有接地的话,可能其余的两相
用电笔测
也没电。2 什么样的测电笔,不同的测电笔原因也不同,另外你是不是穿了绝缘鞋。
大家正在搜
变压器输出测不出电压
变压器怎么测输出电压
怎么测试变压器输出和输入
怎么测变压器的输出功率
高频变压器为什么测不出电压
电源变压器输出六根线怎么测
怎么测坏变压器输出多少伏
变压器输出怎么测量
怎么测高频变压器输出功率
相关问题
为什么用电笔测有电,实际却没有电。
变压器输出端为什么没有电压输出
为什么变压器铁心用电笔试有电但不电人
无声节能脉冲漏电保护器输出两端为什么测量不出电压,但是用电笔...
三相380V电源测量时有电压,但是用电笔测量缺一相?
刚测量了用电笔一下24V的变压器出口,显示是12V是什么原因...
电脑版有问题电脑版输出变压有电就是没反应