电压不行照明都成问题

家里的电压一直都有问题,持续几年了,找过电力局的来看过,说是进线太细就不了了之了,
家里经常电脑打不开,电磁炉炒不熟菜,电饭煲煮不熟饭,最严重的是冬天,连照明都成问题(家里的灯是节能灯,直接用插头接在灯头上,插头插在插座上灯连亮都不会亮,就像没电一样),更不要说是烤火器什么的,附近几家都这样,但是没有我们这么严重。
想请假一下有什么办法能够基本解决一下这个问题,太影响生活了

就你所描述的情况,更换导线解决不了根本问题,一般存在此类情况属于供电半径过大、变压器容量小、导线过细(或者导线已经锈蚀);
出现此类情况,属于供电部门卖给你们不合格的电量,国家规定低压线路电压不得低于额定电压7%,也就是不得低于204V,你描述的电压应该只有140-150V。
解决方法:1、多邀请附近居民向95598打电话,实事求是的告知你们电压过低的情况,一般说来95598会最快作出反应,寻求解决方案。2、在用电高峰期使用合格的电压表,测出电压并照相(灯泡不亮也可以照下来),写一份书面申请(粘贴照片),邀请相关用户签字,交到当地政府一份,供电部门一份。追问

好的,谢谢,我试试看

追答

如果你能够提供相关数据,我能够帮你分析一下,到底是什么原因引起电压低,(例如:你家距变压器线路距离有多远?变压器容量有多大?变压器有多少用户?主线是架空导线、还是电缆?线径有多大?你家是农村还是场镇、或者是城市?是否是国家电网供电?)如果不是国家电网供电,打95598是不会起作用的。
另外提醒:“健康阿婆”分析配电箱方面导线,我不敢苟同,如果此段线路有瓶颈段,造成电压过低,势必烧坏线路。估计是变压器容量过小、或者是供电半径过长造成电压低。

追问

具体数据我也不太清楚,是城镇,国家电网,附近六七家人出现这样的情况,在家附近没有看到有变压器。供电局那边过来人了,只是随便看看,说我们这片进线太细这片都是这个样子就走了,根本没做任何处理。

追答

你可以继续打电话询问解决方案,另外提醒你:一般说来,电业局与用户产权分界点在电表处,电表前面的线路、设备属于供电部门的,电表后面的线路、设备(包括电表)属于用户所有,当然其维护、更换各自承担产权内线路、设备。

从经验分析:1、国家电网建设的城镇线路一般不会超出供电半径;2、变压器不会长期超负荷运行;3、从你提供的信息有6-7家均出现此类现象,说明电表后面的线路没有问题;故障可能在电表前面。

故障判断:1、检查电缆分接箱、开关箱是否错误的将零线体接到保护接地线上面了;2、是否有相线接地的现象(此类故障可能性很小);3、线路上是否有串联的可能。一会儿我给你画一张图,你可能会清楚一些。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-30
供电部门的说法是不准确的,要测量楼门的总配电箱进线口的电压,家庭电压过低大部分原因往往是供电部门供的电压不符合国家规定。因为楼房设计时,国家有规定,只要是符合设计规定,进入楼内后一般不会产生如此大的压降。
在你家的配电箱的总开关出线处,安装一个电压自动调节器,当电压低时它会调高,随电压的降低多少不同总能保证输出电压值稳定在220伏或电压降在10%以内。追问

没办法,老百姓跟人家供电部门相差太大,人家爱理不理的。配电箱问题是我们没有钥匙,打不开。

追答

是你家自己的配电箱(或许是配电板), 不是楼里总的配电箱。

第2个回答  2013-12-01
电压不行照明都成问题。换成LED灯,LED球泡灯选择输入电压85-264V的,可解决照明问题。
相似回答