电压表检查电路故障方法

如题所述

串联电路

若用电器发生短路,则电流表有示数,故障原因从电压表示数判断:

(1)若电压表示数为零,则与电压表并联的用电器被短路;

(2)若电压表示数几乎等于电源电压,则与电压表并联以外的用电器被短路。

若用电器发生断路,则电流表无示数,故障原因从电压表示数判断:

(1)若电压表示数接近电源电压,则与电压表并联的用电器发生断路;

(2)若电压表无示数,则与电压表并联以外的用电器发生断路。

并联电路

若是并联电路的一个支路断路,那么电压表示数不变;

电流表所在的支路断路或干路断路,电流表无示数;

电流表所在支路之外的支路断路,电流表示数不变。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-23
用电压表检测串联电路的断路故障时,把电压表接在某两个接线柱之间,如果电压表没有示数,则与电压表并联的电路是完好的。
如果电压表有示数,则与电压表并联的电路出现了断路(电源除外)。
当把电压表接在电源的两个接线柱上时,电压表有示数,则说明电源是完好的。
第2个回答  2020-11-23
L1损坏开路时,电压表与L2串联形成电流通路。电压表虽然电阻很大,但不是无穷大也不是开路,所以电路中还是会有微弱的电流,所以电流表的指示是接近于0但不等于0。
第3个回答  2020-11-23
电压表检查线路,如果有故障的话,那么你就应该重新的查一下。
第4个回答  2021-12-25
L1损坏开路时,电压表与L2串联形成电流通路。电压表虽然电阻很大,但不是无穷大也不是开路,所以电路中还是会有微弱的电流,所以电流表的指示是接近于0但不等于0。本回答被网友采纳
相似回答