剩余电流探测器的功能介绍

如题所述

第1个回答  2016-06-04

保护功能
1)漏电保护
SWL500监视泄漏电流的变化,并与预设的监视限值进行比较,通过声光告警预防漏电电气型火灾的放生。
剩余电流动作范围:200mA~800mA可设定(SWL500-I),
30mA~1000mA可设定(SWL500-II),
动作时限:0.1~2S (SWL500-I)
0.1~99.9S (SWL500-II)
2)高温报警
通过温度传感器,直观监视被控点温度变化,防止火灾发生。
测量功能
SWL500为监视对象提供高精度的电气参数测量功能,其电压和电流测量精度为0.2%,其可对下列参数提供性能先进的监视和测量:
■ I1、I2、I3
■ V1、V2、V3、V12、V23、V31
■ PF功率因数
■ F、P、Q、S
■ kWh、kvarh、kVAh
通过装置面板按键和背光显示屏可就地对整定值进行设置,并可对相关数值和状态进行监视。
感温探头、感烟探头、可燃气体探测器
SWL500提供感温探头、感烟探头、可燃气体探测器输入保护功能。
4路开关量输入,其中可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等感应器连接,当感应器发生动作闭合时,将产生声光报警、跳闸动作。
液晶面板上带开关量分/合指示。
消防联动
1路开关量输入,应用于消防系统联动,在火灾发生的情况下,切除供电回路。
液晶面板上带开关量分/合指示。
语音录入和电话拨号
SWL500-III与电话线连接,可预先设定6组电话号码,拨号模式可选循环模式或者严谨模式,支持录入语音信息。当产生声光报警后,系统将按设定好的拨号模式以及电话号码进行拨号,对方摘机后,将播放之前已经录制好的语音信息,提醒设备负责人员来排查故障。
继电器保护报警输出
2路继电器输出(DO):1路用于跳闸、1路用于报警
触点容量:AC250V /5A DC30V /5A
液晶面板上带继电器分/合指示
继电器遥控输出
选配功能,2路继电器输出,用于实现对配电间隔的远端合闸和分闸控制。
触点容量:AC250V /5A DC30V /5A
液晶面板上带继电器分/合指示
高温报警功能
SWL500提供高温报警功能,通过PT100温度传感器直接采集温度信号,反应温度告警状态。
温度传感器:1路PT100温度传感器。
事件记录(SOE)功能
SWL500可以选配SOE功能,64个事件记录包含时标,便于快速分析告警及故障状态。
通讯
提供RS485/232通讯接口,Modbus-RTU通讯协议,波特率:2400~19200bps,半双工模式;
液晶面板上有通讯收/发指示灯,背部有LED灯用于通讯收/发指示。
显示/按键
大屏幕液晶显示界面、带背光
界面按键,用于查询数据和设置基本运行参数