我配电室2000的变压器一天6640的电流日负荷率是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 æ¨èäº2016-10-27
1ãå¦æååå¨å¹³ååçå æ°ä¸º0.85ï¼å ¨å¤©24å°æ¶å¨å·¥ä½ï¼å满载æ¶ä¸å¤©çæ大ç¨çµé为ï¼
W=2000*24*0.85=40800ï¼kWhï¼
2ãå¦æ该ååå¨çæ¥åç¨çµé为6640kWhï¼å该ååå¨çæ¥å¹³åè´è·ç为ï¼
K=6640/40800=16.27%
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WX7X77XWjzeOOX7vXet.html
其他回答
第1个回答 2015-06-04
1、如果你的变压器平均功率因数为0.85,全天24小时在工作,则满载时一天的最大用电量为:
W=2000*24*0.85=40800(kWh)
2、如果该变压器的日均用电量为6640kWh,则该变压器的日平均负荷率为:
K=6640/40800=16.27%