总功率150KW 用多大 电缆,多大总开关和电表

各位老大师傅老师,小弟有一事相求:我司需总功率150KW。请问需要多大总开关,电表,互感器?我已经装好的 现有电路(35平铜电缆,总开关225A,三相四线有功电表3X1.5(5)A .互感器BH-0.66-30CT).请问电缆是否可以直接加上去35平的?电表 总开关 互感器是否需要更换?若更换需呀什么型号功率的 ?本人不才,所提问题不够专业.f烦请各位师傅给予解答。谢谢

你的功率是150KW,不知道是不是动力功率,要是动力功率大概电流210-220A之间,电缆的选至少70的,开关也有点小,提一档,施耐德的开关的选380A的好像,要不就是电子脱扣的追问

您好,那我 的电表和互感器是否需要更换大一点呢 ?谢谢 我 这 个功率是按设备上铭牌相加出来的 ,应该是最大功率,但是都不是全部长开的 。

追答

不是全部长开的话,你的看看额定电流,开关可能还是不够,我刚才忘了功率系数了,你的电流可能300A以上,若如此的话电缆还的加大,一般按口诀“十下五,百上二,25、35四三界”并对应铜电缆(因为要考虑环境温度等原因)。举例,10平方的线能过50安电流(10*5),120平方的过240(120*2),25平方的过100安(24*4),35平方的过105安(35*3,实际上用35*3.5=122.5更准些),所以150平方电缆对应300安左右,电表和电流计主要是量程,标配5A电表+300/5电流互感器,你可以自己估计下功率,P=根号3*UI*功率因数,然后选择设备

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-05
电缆肯定小了,至少70平,最好用到95平的。 跟距离也有关系。 仅供参考。
相似回答