冷库经常跳闸是什么原因?

如题所述

一、冷库跳闸的原因
1.压缩机故障
冷库的压缩机是冷却系统的核心组件,如果存在故障就会导致冷库跳闸。常见的故障有:压缩机过热、油压不足、电机损坏等。
2.电气部件损坏
电气部件如断路器、保险丝、接触器等在长时间运行中易发生老化、烧坏等故障,进而导致冷库跳闸。
3.管路漏氟
管路漏氟也是导致冷库跳闸的一个原因。如果管路漏氟,制冷剂就无法正常循环,从而导致压缩机过热,继而触发保护机构,最终引发跳闸。
4.环境温度过高
环境温度过高也会导致冷库跳闸。如果环境温度过高,会使得冷库内部温度升高,从而使制冷系统需要消耗更多的电力,甚至超过了容量极限,导致跳闸。
二、冷库跳闸的影响及预防措施
1.影响
冷库跳闸会导致库内温度升高,从而影响储存物品的品质和保质期。对于冷链运输来说,冷库跳闸也会造成货品温度升高,甚至发生腐烂等质量问题,给整个冷链运输带来严重后果。
2.预防措施
(1)及时保养冷库
冷库应该定期保养,清洗制冷系统,以及检查和更换电气部件等。
(2)严格操作规程
冷库的设备应严格按照操作规程使用,操作人员也需要经过专业培训,正确操作设备,做好设备管理。
(3)合理调节温度
冷库应合理调节温度,尽可能保持在恒定状态,并且避免环境温度过高。
(4)备用电源
冷库设备应该配备备用电源,以防止停电等突发情况导致跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-16
1、过载,过载时你可以减小用电负荷,或错开大功率设备的用电时间。
2、漏电,漏电不太好查,没有专用设备时只能挨个试试,看用哪个设备用时爱跳闸,还有就是线路老化也会跳闸的。
3、短路时马上就会跳闸,
4、化霜电路漏电。去掉漏保一试。
5、控制开关,用万能表测一下,冷库的线路,要是没有线路短路或者是漏电的情况下,就是瞬间电流过大,换一下,控制开关。
6、通电就跳闸,查控制箱。
7、压缩机启动一瞬间跳闸的话,查内风机和外机。内风机的话好查,看看里面几个风机有没有转,外机的话。
8、通电部件:散热风机、压缩机、电磁阀,自己检查下。
第2个回答  2020-09-15
冷库经常跳闸是什么原因?1、过载,过载时你可以减小用电负荷,或错开大功率设备的用电时间。
第3个回答  2020-09-15
发布时间:2017-10-20 11:21  阅读:2858次
冷库跳闸的原因有很多,下面就为大家分享下冷库跳闸的原因如下:
1、首先要观察跳闸是否有规律性:冷库有规律的跳闸要检查是否是化霜方面有问题,有可能是化霜加热管漏电,或是下水加热丝漏电;
2、是否压缩机运行一会就会跳闸,如果是这种情况,有可能是高低压保护,要检查是否制冷剂缺少或是其它原因;
3、是否是压缩机过载保护跳闸,要检查压力保护值是否在范围内,因冬天和夏天的保护值会调节的不一致
4、也有可能是公司的电压不够,欠压导致冷库跳闸,这个需要专业的冷库维修工操作;
5、有可能是电箱里面继电器接触不良,可以紧固电箱里面所有的接线端子
6、检查下冷库的门框加热丝及冷库灯线路是否有漏电现象;
7、也有可能是冷库的电线是否是破损导致
第4个回答  2022-04-01
冷库制冷系统运行一段时间就跳闸原因大致有三个:

①冷库制冷系统存在问题,制冷管路出现堵塞,造成高压压力过高,压缩机电动机因过载保护而跳闸;

②制冷压缩机电动机内部断相或电源缺相都会造成电动机断相保护起动开关跳闸;

③保护装置出现问题,如过电流保护电流值的设定及电动机起动相对延时时间的设定是否在正常值,交流接触器触点某相接触不良或开路,在有制冷系统时是不能在短时间内连续起动,因为制冷系统的高低压侧的压力在没有达到相对平衡时,起动冷库制冷造成电动机过载或过电流保护装置动作。

遇到冷库制冷系统运行一段时间就跳闸问题时可以这样处理:

①检测制冷系统高压管道是否有压瘪之处,干燥过滤器是否堵塞。若发现问题要及时予以处理;

②用万用表测量压缩机电动机绕组是否有内部断相,若有更换电动机;用电压表侧量电源是否缺相,要确认电派无问题;

③检测压缩机电动机保护装置是否正常,要确认所以保护装置无问题,若发现有问题部件,予以更换。做到这三点即可消除跳闸现象。