双控开关只有一个关的情况下,另一个才能用,怎么救?

卧室门口和床边各留了一个开关控制卧室灯。(买的的确是双控开关),门口的是A,床边是B。请来的电工把开关接上之后的情况是:
只有A关着的时候,B才能控制灯的开或关;也只有B关着的时候,A才能控制灯的开或关。两个开关不能同时起作用。
如果A开着,灯亮,但再按B就完全没作用(关不掉灯)。如果B开,灯亮,再按A就没用(关不掉灯)。
电工说是之前改电线的人埋的线搞错了,但我还是担心是他接的不对。
想在这边问下,这种情况到底是留的线错了,还是开关接错了,还能不能再抢救下?应该怎么改?多谢多谢!

通常埋电线和接开关的必需是同一个人,以免搞错或互相推委。要改正也是需要先知道电线是怎么走的。建议把总电关了,双控开关的接线断开,然后用万用表来测量那些线具体的走法,确定后再重新连接。如果自己不会弄的,建议找一个聪明一些的电工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-18
两开关间应有线管相通,如无,就是预留错误,更改就要打槽,如有线管相通。该电工就该懂整。如还不懂整,那么接错线也就不奇怪了追问

墙里有预埋软管,里面有线,应该是连通到两个开关各自的暗盒内,但是没注意具体有几根线。应该是用几根线相通呢?我回去拆下面板查看下。如果的确是接错的问题,应该怎么改呢?

追答

有管相通,好办。看管内有几线?通常2或3

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-08-18
应该是线接错了!追问

能指点下怎么调整吗?这边很多电工都不懂双控,因为很少人家用到。

相似回答