99问答网
所有问题
急!~急!~在基坑中有口深大约7m左右的深井,请问怎么处理
基底标高-3.25下设100mm厚素混凝土垫层,在基底发现一口井,位置在条基边10cm处。深度大约7m左右 ,请高手指点迷津
举报该问题
推荐答案 2010-08-20
遇到这种情况,一般井口直径不大的话直接在井口上铺设钢筋砼预制盖板(盖板顶标高低于或等于垫层底标高),然后浇筑素砼垫层即可。
钢筋砼预制盖板的具体配筋可以参见 井盖 图集。如井径不大的话,12@200配筋,100厚C25砼即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WX7O7tW77.html
其他回答
第1个回答 2010-08-20
我以前碰到基坑在防空洞上的,使用的方案是用石子黄沙混合料填埋压实。不过整座楼房下是打过桩的,不知你那是否适合。
相似回答
深基坑
开挖至
7M,
降水井水位已降至10M,但挖土时仍然往外冒水
,请问
是否遇...
答:
预降水时间不够,大水位下去了,但土壤含水还是多,应该还是降水的问题,如果是流沙,会有泥沙不断涌出来的,你的描述只有水没有沙,应该不是流沙;下一层开挖前要水位稳定在设计水位1周左右再挖要好点,还要看土质滤水性能。
深基坑
降水井达到降水要求(井不需要了)后怎样封填?
答:
本着保护地下水的原则,
建议用粘土或当地壤土封填,防止地下水串层
。降水井降水过程中一定要做好观测,观测设备采用井水位电测绳。
岩土综合辅导:
深基坑深井
降水的施工实践
答:
10.1砂性土地区当周边环境条件较好时采用深井降水取代深基坑围护体系中的止水帷幕
,技术上是可行的,并且能够取得一定的经济效益。 10.2深井类型应该根据不同场地土质条件合理选用,必要时采取试验的方法,决定选用深井的类型。 10.在本工程中排水管线采用预埋管,在实际使用过程中,由于机械荷载等导致多次出现预埋管的破裂,...
地基
处理
中轻型井点降水和真空降水是同一种工法吗?轻型井点降水比
深井
...
答:
可加大管井深度,改采用深井泵即深井井点来解决
。深井井点一般可降低水位30--40m,有的甚至可以达到100m以上。常见的深井泵有两种类型:电动机在地面上的深井泵及深井潜水泵(沉没式深井泵)。大口径井点和深井井点差不多,只是一个是加深度,一个是加大口径。
什么是工程中的井点降水?
答:
井点降水就是在基坑开挖前,先在基坑周围埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备抽水,使地下水位降落在基坑底以下,直至已施工的结构工程自重大于地下水浮力为止。井点降水有真空井点、喷射井点、电渗井点、
管井井点
等。井点降水法有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等。井点降水...
管井降水
在基坑
施工中应用?
答:
水泵:明沟排水使用2台22kW泥浆泵,每
口深井
内配置1台150QJ20-26/4型深井泵,每台水泵配置一个控制开关。3、基坑降水施工思路3.1总体施工方法开挖边坡为1:3,这一阶段土料含水量适中
,基坑
直接进行开挖。在第二阶段52.0m高程以下土方开挖时采用明沟排水及管井排水;第二阶段从52.0m高程以下土方开挖...
建筑深基础筏板后浇带中降水井封堵?
答:
3、在后浇带位置布设降水井 各参建单位确定的降排水方案是在后浇带中设了18 口降水
井,
孔径为600mm 钻孔泥浆护壁,
7m
深
,400mm 直径钢筋笼外包滤网到垫层以上,周围回填碎石于垫层以下。放置潜水泵降排水,由于水量较大,停泵有水,无法完成碎石与混凝土垫层、防水层等施工。只得持续降排水为筏板等施工...
施工工艺
答:
③
深井
孔口内设置护套。 ④孔位附近不得大量抽水。 ⑤应设置泥浆坑,防止泥浆水漫流。 ⑥孔位处应钻孔取土,以确定含水层的范围和土的颗粒组成情况。 ⑦各管段及抽水设备的连接,必须紧密、牢固,严禁漏水。 ⑧排水管的连接、埋深、坡度、排水口,均应符合施工组织设计的规定。 ⑨降水过程中,应定时观测水位下降情...
请问
轻型井点、喷射井点和大口径井点 有什么区别啊
答:
1、布置及设计原理不同 轻型井点是人工降低地下水位的一种方法,它是沿
基坑
四周或一侧将直径较细的井管沉入深于基底的含水层内,井管上部与总管连接,通过总管利用抽水设备将地下水从井管内不断抽出,使原有地下水位降低到基底以下。轻型井点又叫真空井点。喷射井点降水也是真空降水,是在井点管内部装...
大家正在搜
基坑下口开挖线怎么确定
基坑开挖上口宽度怎么计算
理正深基坑
什么叫深基坑
关于深基坑的定义
基坑开挖上口线和下口线
基坑上口线和下口线长度一样吗
基坑一般多深
超深基坑