请教些电气知识?

小弟是个初学者,请问:分相操动机构的断路器,当设有综合重合闸或单相重合闸装置时,应满足事故时单相或三相跳、合闸功能。
这是什么意义呀,讲的通俗一点

一般220kV及以上的断路器都采用单相控制的,也就是你所说的分相操作机构断路器。220kV以下的一般都是三相同时控制,就是说在就地操作也好远方操作也好任何故障也好都是一合就三相合,分就三相一起分。
220kV以上的运行线路是可以允许短时缺相运行的,所以故障的时候特别是短时故障,比如说架空线路旁的树枝受风吹,导致短时间安全距离不够,运行线路受干扰导致单相接地跳闸,而这种不算是永久性故障,为了保证功率的输送,用电的可靠,这个时候保护装置应该切除故障相后再来一次重合闸,也就针对这种短暂性的故障,提出了上述的要求:当设有综合重合闸或单相重合闸装置时,应满足事故时单相或三相跳、合闸功能。
220kV电缆线路一般是不会投入单相重合闸的,这个你可以对比一下就想明白了。追问

你的回答很好,综合重合闸是什么意思?

追答

综合重合闸就是字面意思,就是说单相故障跳单相然后再单相重合,多相故障跳三相然后三相重合,由装置判断和动作

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-18
分相操动意思就是三相可能无法同步操作,对于国内电网来讲,基本上都是中性点不接地系统,为了避免合闸不同期,最好能确保开关的三相同时动作(合闸同期性),如果不能确保三相同步,每次只投入一相,也是可以接受的(允许缺相运行8小时),以上解释希望能帮助你理解。
第2个回答  2014-03-17
意思就是在事故时,只要装了分相操动机构的断路器,就能自动重合闸