我家总配电箱在一层,分配电箱在二层和三层,请问总配电箱至分配电箱的主线要装独立开关吗?分配电至分配

我家总配电箱在一层,分配电箱在二层和三层,请问总配电箱至分配电箱的主线要装独立开关吗?分配电至分配电呢?

必须要连接开关.方便日后维修和用电设备的连接!必要时需要加漏保.零线不需要加开关(联动除外)真抠门没分追问

总配电箱主开关是63a,输入端接市电入,那么输出端呢

追答

输出就根据你需要的配备,电灯,用电器啥的。根据你的用电功率定!一般电流稍大3/1左右,太大过流保护就没用了(1)配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。
(2)总配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器,以及漏电保护器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。
(3)总配电箱应装设电压表、总电流表,总电度表及其它仪表。
(4)分配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。
(5)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备。
(6)开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。
(7)开关箱中必须装设漏电保护器。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
(8)漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。
(9)总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。
(10)漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。
(11)手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路。容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。
(12)各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。
(13)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
(14)进入开关箱的电源线严禁用插座连接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-24
位置够的话
总配电箱:总、一层总、一层各线路空开若干
二层配电箱:二层总、二层各线路空开若干
三层配电箱:三层总、三层各线路空开若干
不够的话,考虑去掉顺序:一层总、二或三总、总追问

市电是从一层接入的,那么联上二层的话在一层需要安装独立开关吗

市电是从一层接入的,那么联上二层的话在一层需要安装独立开关吗

目前一层已安装63a的总开关

追答

一层需要安装独立开关吗

这个开关装在2层就可以了,就是说的二层总,是为了方便,当然装1层也可以
如果位置不够的话不装也是可以的,只是会出现本来只跳2层变成跳到全部3层都没电的情况

追问

那么市电的总线串联每个配电箱吗?六平方的线够大吗

我家有三个配电箱

追答

你这样的箱子的话一层总省了,位置应该是不够的
可以总(这个总可以用大一点)分出3路,1路就直接分到后面的单极空开,2路到2、3层箱的层总再去分
不过安全点但可能麻烦点的,就直接市电分3路到3层,每层一个总,因为电表那里也有个总开关,这个跳就得跑外面麻烦一点而已

线多大得看电器功率啊,不过6方不大够,没空调之类的还可以

追问

正常情况下,是把电市分开几个回路吗

我家的电路是一层至二层二层至三层的

那么一层的配电箱有市电入和至二层的两组总线,这怎么接?

追答

省钱的就是一个开关接头2条线

不要总的:市电接1层总的进端同时并一条到2层,2层的进端同时并一条到3层
就是一个洞2条线,处理不好容易出现发热情况
有条件的就是用分接箱:市电铜母排,铜母排上有另3个孔接3条线到配电箱
相对高端点的配电箱就配有类似铜母排的东东,比如你图中的端子排,用高级点的

追问

六平方的主线够大吗?

追答

6肯定是不够啦
3层。。。
10都可能还不够呢,得看你用电功率啊

追问

一层一个厨房二个卫生房

追答

空调都最好要独立的4方。。。。
大电器不多的话
总10方,每层总的6方,还可以

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-01-25
空气开关.
相似回答