主干接地可以从电井桥架走吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-10-16
不可以,主干接地必须单独设一40*4扁钢通长接地.
相似回答
电气井
接地
扁铁做法
答:
电气竖井接地扁铁是为了接地干线做的,
所以可以沿着桥架进行安装
,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
水管
可以
穿过
电井吗
,电井里有
桥架
。
答:
一般情况是不行的
,如果非要穿过,但必须有金属管作为套管,还需保持50公分的净距离。如果是高压电缆是绝对不行的。ppR肯定不行
如图,
能
帮我讲解一下
电井
里面
桥架
的走向吗?
答:
手机版 我的知道 如图,能帮我讲解一下
电井
里面
桥架
的走向吗? 10 一层桥架位置是直接往上,二层是接弱电设备箱,然后穿管接一层和三层?但是一层明明是直接穿的二层啊,到了二层后那个位置就没了,咋回事?... 一层桥架位置是直接往上,二层是接弱电设备箱,然后穿管接一层和三层?但是一层明明是直接穿的二层...
你好,二级箱的
接地
线
可以
接在
桥架
上面吗?为什么
答:
不是在
桥架
上。是在桥架旁边的扁钢上
电井
内的强、弱
桥架
是否分别做等电位联接
答:
两个井内的
接地
线是完全独立的,是从楼的底层一直做到楼顶的,它是不允许用
桥架
代替的,桥架本体节与节间的跨接接地线一定要做到保证可靠的电气连接。 ★问题所属科目:专业资料—工艺工法—水利水电 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
电井
中
桥架
里的电缆
可以
在任何地方出来么
答:
梯形架固定后从下侧或后侧出线,槽型
桥架
侧面开口后可以出线,大电缆要做分支出口才可以出线。总之要注意做好出线的固定和防护。
强
电井桥架
另外一根40X4的
接地
扁铁具体怎么安装?
答:
沿垂直竖井每隔一米打一支架从最高层至最低层敷设至总等电位箱。在竖直
桥架
最低层和最高层不少于二处与扁铁
接地
。如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过
电气竖井
直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接...
可以
再请教个问题吗?电缆
桥架接地
怎么接?
答:
不行!首先要确定你的
桥架
是用于强电还是弱电,强电要先做跨
接地
(即桥架间要用接地线连接,方法见电气安装手册),带镀锌层、烤漆层类的桥架要经过处理后,然后可以使用接地专用线(扁铁)缆压接接、焊接即可。弱电建设、设计单位特殊要求不要求接地。
住宅楼层消防线路在
电井
里是
走桥架
还是暗敷线管比较好?
答:
都可以,
电井
及敷设明管较好,经济,常规做法