富士变频器,H21号参数,PID控制反馈信号切换,正动作和反动作的区别是什么?

例 :C1 正动作 4~20MA电流 反动作 20~4MA电流
这对电机正反转有影响吗?
H20 参数 PID 模式不是有正动作和反动作了吗?
当电机用PID控制时,FWD 和REV 能控制电机正反转吗?

1、正动作和反动作,与正反转是两码事。正动作,反动作,是针对PID反馈值来讲的,正动作就是你的反馈值越大,变频输出频率就越大。反动作则是相反的。一般是选用反动作比较多的。
2、PID的正反动作和正反转既然是两码事,那么,使用PID控制的时候,肯定可以用FWD和REV来控制电机的正反转了。追问

例 :C1 正动作 4~20MA电流 反动作 20~4MA电流 这个正反动作是什么意思

追答

c1,正动作的时候,越接近20ma,输出频率越高,电机转速越快。c1反动作,越接近4ma,变频器输出频率越高,电机转速越快

追问

哦,原来是这样,那如果我的远程压力表,是4~20MA H20 PID的参数设为反动作,那C1就不用再设为反动作了是吧,

追答

看了一下使用手册,应该是设置一个就够了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答