空调室内滴水还能开么

我家空调今天开着开着突然滴水了.是挂机,就在挂机下面中间部位滴水,地上有线.请问还能开么?会有危险么?

  空调室内机漏水对其制冷工作没有影响,可继续使用,没有危险。但最好及时进行维修,多是水平位置发生移动造成的。

  挂式空调室内机常见漏水现象,主要有以下几种情况造成的,可自行进行修复:
  1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
  2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
  3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
  4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
  5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
  6、热交换器滴水:
  1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
  2).空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。
  当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整,方法是:
  一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。
  常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。
  另外,由于室内机固定板太薄,或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触即可,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西太高,使其与墙壁一致即可。
  如果引出室外的排水管发生扭曲或排水口被堵,予以及时排除即可。
  其它故障如果自己解决不了,应请售后服务部门或专业维修人员前来处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-26
能开,不过建议尽快处理。
当空调系统内制冷剂量不足的时候,空调室内机蒸发器会局部结冰霜或者是凝结水不均匀,当空调运行一段时间压缩机间歇性停止运转的时候,冰霜融化产生大量的冷凝水,来不及流到接水盘内的冷凝水会被风机电机吹出空调外。
由于室内空气中有灰尘,室内空气多次循环经过室内机换热器与冷凝水混合下流到接水盘内,日久天长,污垢容易把与接水盘相连接的冷凝水排水管口堵塞,从而导致冷凝水不能有效排出室外,接水盘内冷凝水外溢到接水盘之外,导致空调滴水。
建议的处理方式:
1、疏通冷凝水排水管,保持排水顺畅;
2、向空调厂家售后报修,现场检修空调确认空调内冷媒量是否足够。
第2个回答  2019-02-16
1、空调可以继续使用。空调在运转制冷模式的时候室内机滴水,说明空调冷凝水排出不顺畅或者是空调出风口凝露导致滴水。空调内机滴水不会对空调本身造成什么不利,关键是滴水滴到房间内,对地板等房间物品有影响。空调室内机滴水故障,普通用户即使明白了原因,也比较难排除,还是建议向空调厂家售后报修。
2、滴水是空调出水管安装打孔时外面高于室内,也可能是出水管堵塞造成的,对使用没有什么大影响,在滴水出放一个接水的就可以了。
3、不影响使用的,就是内机的结水管没接好,要么就是积水盘很脏了,或者是管子被堵塞了,自己动手排除吧,断电哦。
4、单纯的漏水不会有什么问题,可能凝水盘与凝水管连接处不严密,也可能是凝水管破裂。还要注意一下,空调器的使用年限,如果空调器的使用年限超过12年,可以考虑更换新型空调器。
第3个回答  2009-08-20
空调室内机滴水不影响制冷,可以继续使用。地上的电线可以挪开,只要电线没有接头就没问题。
室内机漏水原因多为悬挂的不平(一般应出说口稍向下低1厘米左右),如果低的过多或反方向倾斜就会滴水,可将其扶正就解决了。
第4个回答  2009-08-21
没关系的,我家的空调也这样,开始还以为是水管破了,可换了还是这样,我每天都开,也没什么事!不过凡事还是小心点吧,我家的并没有滴很多水!