建筑消防火灾危险等级如何划分

如题所述

1. 轻危险级:这类建筑包括高度不超过24米的旅馆和办公楼,以及仅在走道配备闭式系统的建筑等。
2. 中危险级:涵盖高层民用建筑,如旅馆、办公楼、综合楼等,以及以下场所:
- 公共建筑(含单、多层):医院、疗养院,图书馆(除书库),档案馆,展览馆(除展厅),影剧院、音乐厅和礼堂(除舞台),火车站、机场和码头的建筑,总建筑面积小于5000平方米的商场,总建筑面积小于1000平方米的地下商场等。
- 文化遗产建筑:包括木结构古建筑和国家文物保护单位等。
- 工业建筑:如食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间,冷藏库,钢屋架等建筑构件。
- 民用建筑:书库,舞台(除葡萄架),汽车停车场,总建筑面积5000平方米及以上的商场,总建筑面积1000平方米及以上的地下商场等。
- 工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品,木材木器及胶合板,谷物加工,烟草及制品,饮用酒(除啤酒),皮革及制品,造纸及纸制品,制药等工厂的备料与生产车间。
3. 严重危险级:包括印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间等。特别包括易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂、油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间,摄影棚,舞台“葡萄架”下部。
4. 仓库危险级:涉及食品、烟酒、木箱、纸箱包装的不燃难燃物品,仓储式商场的货架区等。具体包括:
- 木材、纸、皮革、谷物及制品,棉毛麻丝化纤及制品,家用电器、电缆,B组塑料与橡胶及其制品,钢塑混合材料制品,各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的仓库等。
- A组塑料与橡胶及其制品,沥青制品等。
耐火极限分类:建筑构件的耐火极限是指在标准耐火试验条件下,从受到火的作用时起,到失去支持能力、完整性被破坏或丧失隔火作用时止的时间,以小时为单位。
燃烧性能分类:构件的燃烧性能分为不燃烧体、燃烧体和难燃烧体三类。不燃烧体是用不燃烧材料制成的建筑构件,如天然石材;燃烧体是用可燃或易燃材料制成的建筑构件,如木材;难燃烧体是用难燃材料制成的建筑构件,或用燃烧材料制成并用不燃烧材料做保护层的建筑构件,如沥青混凝土构件。
确定建筑物耐火等级的目的在于确保不同用途的建筑具备相应的耐火性能,实现安全与经济的统一。主要考虑因素包括建筑物的重要性、火灾危险性、建筑高度和火灾荷载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答