避雷器泄漏电流标准是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-20
根据国家标准《GB11032-2010交流金属氧化物避雷器技术条件及试验方法》规定标准如下:
1、高压避雷器的泄露电流标准在额定电压1kV至36kV时泄漏电流不超过10mA,额定电压66kV至1000kV时泄漏电流不超过20mA。
2、极高压避雷器1100kV及以上的泄漏电流标准不超过30mA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WWvvWv77OBBeetvOOWj.html
相似回答
避雷器泄漏电流标准
答:
0.75毫安下泄漏不大于50微安
。避雷器可看成是一个绝缘体,考虑到电压波动范围,因此,定为在0.75毫安下泄漏不大于50微安。定义避雷器:用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流幅值的...
避雷器泄漏电流标准
答:
避雷器漏电标准为在0.75毫安下泄漏不大于50微安
。通过氧化锌电阻片的电流叫做氧化锌避雷器的泄漏电流,也被认为成避雷器的总泄漏电流。正常的额定工频电压下,避雷器可看成是一个绝缘体,因此考虑到电压波动范围,指标定为在...
避雷器泄漏电流标准是多少
答:
不大于50微安
。根据查询中国工业网得知,正常的额定工频电压下,避雷器可看成是一个绝缘体,因此考虑到电压波动范围,指标定为在0.75安直流电流下泄漏不大于50微安。
避雷器泄漏电流
的正常范围
是多少
答:
正常的额定工频电压下,
避雷器
可看成是一个绝缘体,因此考虑到电压波动范围,指标定为在0.75mA下泄漏不大于0.05mA,原则上越小越好。
泄漏电流
可以反应避雷器的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段。避雷器能...
110kv
避雷器泄漏电流多少
不合格
答:
10mA。110kV
避雷器
的
泄漏电流标准
值是根据国家标准和电力行业标准规定的,一般为不超过10mA,如果110kV避雷器的泄漏电流超过了标准值,那么就不合格。
避雷器泄漏电流标准是
什么?有谁知道吗?
答:
正常的额定工频电压下,
避雷器
可看成是一个绝缘体,因此考虑到电压波动范围,指标定为在0.75U1mA下泄漏不大于50μA,原则上越小越好。
泄漏电流
可以反应避雷器的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段。刚好看到你...
330kv
避雷器泄漏电流
运行
标准是多少
安
答:
50微安。根据查询趣玩号网显示。330电压避雷器正常泄漏电流值是
不超过50微安
。避雷器泄漏电流运行标准超过了50微安即为避雷器电阻失效,要及时跟换。
500kv
避雷器
泄露
电流
为什么大于0.05毫安
答:
在正常的额定工频电压下,
避雷器
可看成是一个绝缘体,因此考虑到电压波动范围,指标定为在0.75毫安下泄漏不大于0.05毫安,原则上越小越好。
泄漏电流
可以反应避雷器的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段。
漏电流是
什么意思?
避雷器
方面的,漏电流测试时多大才算合格
答:
如果是配电中用的一些漏电开关的漏电流的话,我就不太清楚了,我是做高压和超高压的。
避雷器泄漏电流
在GB50150-2006《电气装置安装工程电气试验交接试验
标准
》有要求,小于等于50uA,对于变压器来说,是小于等于20uA,对发电...
大家正在搜
35kv避雷器泄漏电流不得大于
避雷器泄漏电流规定
避雷器泄漏电流多少正常
避雷器泄漏电流为何不能为零
变电站避雷器泄漏电流标准
66kv避雷器泄漏电流表量程
避雷器运行电压下泄漏电流
220kv避雷器泄漏电流范围
避雷器直流泄漏数据标准