建筑结构设计软件中的自重如何计算?

如题所述

0.60 (kN/m2) 水泥砂浆面层自重 = 厚度×20 由板传来 (1-2α^2+α^3)×(qGk×lcy/2)= 6.21 (kN/m) 由板传来 (5/8)×(qGk×lcy/2)= 4.69 (kN/m)
2.50 (kN/m2) 钢筋混凝土板自重 = h×25 长边梁自重 bx×hx×25/1000000= 2.16 (kN/m) 短边梁自重 by×hy×25/1000000= 2.59 (kN/m)
0.34 (kN/m2) 混合砂浆天棚抹灰自重 = 厚度×17 长边梁梁侧抹灰自重 2×20×hx×20/1000000= 0.24 (kN/m) 短边梁梁侧抹灰自重 2×20×hy×20/1000000= 0.32 (kN/m)
qGk= 6.00 (kN/m2) 永久荷载标准值 qGk qxGk= 8.37 (kN/m) qyGk= 7.28 (kN/m)
可变荷载标准值:
qQk= 0.50 (kN/m2) 可变荷载标准值 qQk 可变荷载标准值: 可变荷载标准值:
由板传来 qxQk=(1-2α^2+α^3)×(qQk×lcy/2)= 0.52 (kN/m) 由板传来 qyQk=(5/8)×(qQk×lcy/2)= 0.39 (kN/m)
基本组合(支座最大负弯矩):
qg1= 7.90 (kN/m2) 可变荷载效应组合 qg1=1.2qGk+1.4qQk 基本组合: . 基本组合: .
qg2= 8.59 (kN/m2) 永久荷载效应组合 qg2=1.35qGk+1.4*0.7qQk 由可变荷载效应控制 qgx1=1.2qxGk+1.4qxQk= 10.76 (kN/m) 由可变荷载效应控制 qgy1=1.2qyGk+1.4qyQk= 9.28 (kN/m)
qg= 8.59 (kN/m2) qg=max(qg1,qg2) 由永久荷载效应控制 qgx2=1.35qxGk+1.4*0.7qxQk= 11.80 (kN/m) 由永久荷载效应控制 qgy2=1.35qyGk+1.4*0.7qyQk= 10.21 (kN/m)
基本组合(跨中最大正弯矩): qgx=max(qgx1,qgx2)= 11.80 (kN/m) qgy=max(qgy1,qgy2)= 10.21 (kN/m)
g1= 7.55 (kN/m2) 可变荷载效应组合 g1=1.2qGk+1.4qQk/2
g2= 8.35 (kN/m2) 永久荷载效应组合 g2=1.35qGk+1.4*0.7qQk/2 标准组合: qgxK=qxGk+qxQk = 8.88 (kN/m) 标准组合: qgyK=qyGk+qyQk = 7.67 (kN/m)
q1= 0.35 (kN/m2) q1=1.4qQk/2
q2= 0.25 (kN/m2) q2=1.4*0.7qQk/2 准永久组合: qgxQ=qxGk+0.5qxQk= 8.62 (kN/m) 准永久组合: qgyQ=qyGk+0.5qyQk= 7.47 (kN/m)
g= 8.35 (kN/m2) g=max(g1,g2)
q= 0.35 (kN/m2) q=max(q1,q2)
标准组合(支座最大负弯矩):
qgKK 6.50 (kN/m2) qgKK=qGk+qQk
标准组合(跨中最大正弯矩):
gKK= 6.25 (kN/m2) gKK=qGk+qQk/2
qKK= 0.25 (kN/m2) qKK=qQk/2
准永久组合(支座最大负弯矩):
qgQQ= 6.25 (kN/m2) qgQQ=qGk+0.5qQk
准永久组合(跨中最大正弯矩):
gQQ= 6.13 (kN/m2) gQQ=qGK+0.5qQk/2
qQQ= 0.13 (kN/m2) qQQ=0.5qQk/2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答