99问答网
所有问题
消防喷头装饰盖厚度标准
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-04
消防喷头装饰盖厚度标准有三点:一是消防侧喷在安装的时候,喷头应离顶板或者装饰吊顶的距离为150mm至250mm为宜。二是侧喷竖着安装的时候,喷头距离顶面的距离最小不得小于150mm,距离墙面的距离不小于150mm。三是喷头在安装的时候,不得对喷头进行拆装和改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WWvtzBeWW7zje7tOWXj.html
相似回答
喷淋头装饰
罩怎么安装
答:
1、当消防喷淋头的安装位置与屋顶的距离大于30CM
,应安装集热罩。2、消防喷淋集热罩分为上喷式、下喷式和侧喷式,根据现场喷淋的安装情况选用集热罩,
集热罩面积不应小于1200mm2
。3、为有利于集热,要求集热挡水板的周边向下弯边,弯边的高度要与喷头溅水盘平齐。4、在货架内的喷头上方如有空洞...
消防
喷淋安装
规范
答:
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。 1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,
溅水盘与顶板的距离不应大于300mm
,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。 2 在梁间布置喷头时,应符合本规...
管道阀门安不上,管道之间的间距太紧,怎么办?
答:
GB50974-2014
消防
给水及消火栓系统技术
规范
,41个强条。(三)涉及的分部工程按照GB50300划分:建筑工程共10个分部,包含103个子分部,其中安装68个。(地基与基础10子分部;主体结构7个子分部;建筑
装饰
装修12个子分部;屋面5个;建筑给排水及采暖15个子分部;通风空调20个子分部;建筑电气7个;智能建筑19个子分部;建筑节能...
天花吊顶造型内设置
喷淋头
的规定
答:
2 、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,且不宜小于2.4m。3、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型
标准喷头
,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
消防喷淋头
规格有哪几种
答:
消防喷淋头
有4种类型:下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头。其中,下垂型喷头是使用最广泛的一种喷。1、下垂型喷头 下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要
装饰
的场所,如车间、仓库...
大型商业,中危二级要采用哪种
消防喷头
呢?
答:
大型商业中归二级。如果是地上的话。选用的是
标准
覆盖面积
喷头
。如果是地下的话。一采用快速响应洒水喷头。地上的话,中位线二级采用正方形布置边长3.4。矩形或平行四边形。边长3.6。一只喷头的最大保护面积11.5。喷头与端墙的距离1.7。最小0.1。
消防
水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的区别
答:
水喷雾灭火系统是利用水雾
喷头
在较高的水压力作用下,将水流分离成0.2mm~2mm甚至更小的细小水雾滴,喷向保护对象,由于雾滴受热后很容易变成蒸汽,因此,水喷雾灭火系统的灭火机理主要是通过表面冷却、窒息、稀释、冲击乳化和覆盖等作用。在实际应用中,水喷雾的灭火作用往往是几种作用的综合结果,对某些...
铝方通吊顶
消防喷头
用
装饰盖
么
答:
看你个人喜好。如果你实在觉得不好看就是可以安装
装饰
。要根据铝方通吊顶的底宽和高大小来设计,一般规格大的铝方通间距可大点,规格小的间距要小点。按常用到的规格铝方通 间距一般为100mm。格栅吊顶的通透吊顶
喷头
是保持着上喷的。
消防
喷淋下喷离吊顶距离是多少?
答:
吊顶型
喷头
在吊顶下安装,
装饰
盘与吊顶平齐;隐蔽型喷头保护盖与吊顶平齐。下垂型
标准
覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75~150mm。
大家正在搜
消防侧喷喷头装饰盖
喷头装饰盖规格型号
喷雾器喷头盖
ck喷头怎么盖盖子
喷码机喷头盖打开故障
k115喷头配管标准
标准响应喷头
喷头盖怎么打开
喷头盖面