耐火电线电缆等级划分和阻燃电缆的区别

如题所述

在中国普通耐火电缆分为A类和B类:B类电缆能够在750℃~800℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A保险丝不熔断)。在改进耐火层制造工艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A类耐火电缆,它能够在950℃~1
000℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A保险丝不熔断)。A类耐火电缆的耐火性能优于B类。
另外,矿物绝缘电缆是耐火电缆中性能较优的一种,它是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的,简称MI(minerl insulated
cables)电缆。该电缆完全由无机物构成耐火层,而普通耐火电缆的耐火层是由无机物与一般有机物复合而成,因此MI电缆的耐火性能较普通耐火电缆更优且不会因燃烧而分解产生腐蚀性气体。MI电缆具有良好的耐火特性且可以长期工作在250℃高温之下,同时还有防爆、耐腐蚀性强、载流量大、耐辐射、机械强度高、体积小、重量轻、寿命长、无烟的特点。但价格贵、工艺复杂、施工难度大,在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合,可采用这种耐火性能好的电缆。

阻燃电线电缆相关产品

它的阻燃是指在电线电缆火灾事故发生时,能够阻滞、推迟火焰沿着电线电缆的扩散和延伸,尽量减少电线电缆火灾范围扩展,该类型的电缆具有着火后自熄的特性。大体可理解为该电线电缆产品在因自身着火或因外部热源而自身着火时,在火源平息后,电线电缆产品不再继续燃烧,或燃烧时间很短等。在电线电缆类别中,常用符号-ZR来标明该类型。 

同时,阻燃电线电缆分为无卤阻燃电线电缆和含卤阻燃电线电缆。无卤相对于含卤阻燃电线电缆,具有低毒、低烟的优点。其产品型号表示为-WDZR。 

耐火电线电缆

耐火电线电缆是指在电线电缆火灾事故中,该电线电缆产品能够在外部火焰依然燃烧的情况下,能够坚持一定时间的正常运作,保持电线电缆线路完整性并保持线路设备的正常运转的山东电线电缆厂家产品。 

耐火电线电缆按国家标准可分为二个等级:A级和B级。通常表示为NHA类 以及NHB类。 判断一个电线电缆产品是否属于耐火电线电缆,与电线电缆产品自身是否具有自熄性无关。阻燃电线电缆的最大功能在于电线电缆产品自身的难燃性。耐火电线电缆通常能够在750~800℃的火焰温度下至少保持180分钟的正常运转。 

耐火电缆中还有一种特殊的特种电缆,称为防火电线电缆。它是以无缝铜管作为护套,以氧化镁做为绝缘材料制造而成。因其材料的特殊性,防火电线电缆既不燃烧,也不延燃。经实验表明:在800~900℃中2小时,防火电线电缆依然正常运作,在1000℃下30分钟内依然持续正常运转。

请采纳,谢谢。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-04-23

我们都知道在电力电工领域的工作环境中的温度要求是比较高的,如果是普通的电线电缆,很有可能会因为后期耐热性不佳导致损耗,甚至因此引发额外的火灾和安全威胁,因此为了避免财产损失和人员损伤,我们应该尽可能选择类似下文所说的耐火电线电缆,它们是在火焰燃烧情况下还能够保持一定时间安全运行的电线电缆。往往用在现代化的写字楼宾馆和饭店等等场所之中以及其余对于安全方面需求要求比较苛刻的地方,它们使得在发生紧急情况的时候也不会造成停电等隐患问题,有兴趣朋友可以参考下文进行了解。
一、阻燃电缆和耐火电缆的区别
一般人很容易混淆阻燃电缆和耐火电缆的概念,虽然阻燃电缆有许多较适用于化工企业的优点,如低卤、低烟阻燃等,但在一般情况下,耐火电缆可以取代阻燃电缆,而阻燃电缆不能取代耐火电缆。他们的区别主要在于:
1原理的区别
耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙.耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时也工作正常。
2结构和材料的区别
耐火电缆的结构和材料与阻燃电缆也不相同。
阻燃电缆的基本结构是:
(1)绝缘层采用阻燃材料
(2)护套及外护层采用阻燃材料;
(3)包带和填充采用阻燃材料。
而耐火电缆通常是在导体与绝缘层之间再加1个耐火层,所以从理论上讲可以在阻燃电缆的结构中加上耐火层,就形成了既阻燃又耐火的电缆,但实际并没有这个必要。
因为耐火电缆的耐火层,通常采用多层云母带直接绕包在导线上.它可耐长时间的燃烧,即使施加火焰处的高聚物被烧毁,也能够保证线路正常运行。
二、耐火电缆分等级划分
阻燃电缆分为A、B、C、D四级,耐火电缆没有级别之分。只有试验参数:
根据GB/T12666.6-1990(耐火试验)
供火温度750°+50-0,供火时间90min,2A熔丝不断为合格。
现代化的宾馆饭店或者火车站等重要的公共场所,装饰越来越豪华,使用的可燃物质也越来越多,很有可能会因为一个小小的疏忽而导致一场大面积的火灾,而且我们可以得知火灾导致的热量会使得电力系统受到损耗,自然会引发停电的危险和麻烦,但是上文所说的耐火电线电缆就是考虑了这方面的问题,进行改良的一种新型电线电缆产品,它们在火焰燃烧的情况下,依旧能够保持一定时间的安全运行,从而尽可能降低了人员的伤亡以及财产的损害。
本回答被网友采纳
    官方电话
第2个回答  2023-07-15
耐火电线与防火电线的说法:
耐火电线是业内人叫法,通常以产品技术参数高低来判断耐火程度。(具体看技术参数)
防火电线是外行人或者客户叫法,现实电线防火的效果,比如在一定高温下还能保持正常通电工作,就显得该电线产品防火性能很高。(具体看测试温度)
比如德国福特斯电线的辐照交联防火电线,是行业中不可多得的追求产品品质的电线品牌,他们采用第三方送货物流,有时赶时间太慢了。
第3个回答  2023-07-28
非阻燃、阻燃(普通)、阻燃电线(福特斯)、低烟无卤环保电线(福特斯)、辐照防火电线(福特斯)、耐火电线(福特斯)。-------- 来源于德国福特斯电线
第4个回答  2024-05-01
耐火电线电缆,顾名思义,是指即使在火灾环境中仍能正常工作的电线电缆。而阻燃电缆,则侧重于防止火焰蔓延,但不能保证在火灾中持续供电。两者的区别主要体现在以下几个方面:
耐火性和阻燃性:耐火电线电缆采用耐火材料制成,可以在持续火灾中为电路提供保护。它们能够承受高温、火焰和热量,从而保护内部导线不受损坏。阻燃电缆虽然也可以减缓火焰蔓延,但不能在火灾环境中长时间保持工作状态。
等级划分:耐火电线电缆根据其耐火程度进行等级划分,常见的等级包括:I类、II类和III类。I类耐火电线电缆可在持续火灾中维持3小时以上正常工作,II类为1.5小时,III类为0.5小时。阻燃电缆没有明确的等级划分,但通常要求其满足IEC 60332或UL 910等相关阻燃标准。
适用领域:耐火电线电缆广泛应用于消防系统、应急照明系统、工业设备、高层建筑等需要确保火灾时电力供应的场所。阻燃电缆则适用于一般民用和商用建筑,如住宅、办公室、商场等防火要求较低的场所。
成本和安装:耐火电线电缆由于其特殊的材料和构造,成本通常高于阻燃电缆。安装方面,耐火电线电缆需要严格按照相关规范和标准进行施工,确保其耐火性能不受影响。阻燃电缆的安装相对简单,但仍需注意电缆的正确敷设和保护措施。
选择建议:在选择耐火电线电缆还是阻燃电缆时,需要根据具体工程的防火要求和实际使用环境进行综合考虑。如果需要在火灾环境中保持长时间供电,耐火电线电缆是首选。如果只需要防止火焰蔓延,阻燃电缆即可满足要求。